Здравствуйте.
согласно инструкции по переключениям в электроустановках: 2.4.7. При производстве операций с линейными разъединителями воздушных линий электропередачи 110 кВ и выше или при переводе их через обходной выключатель на время операций с линейными разъединителями, как правило, выводится из работы устройство АПВ линии с противоположной стороны.
Объясните пожалуйста смысл этих действий для чего выводится АПВ?
Джоуль
Если упадёт колонка разъеденителя, то линия с противоположной стороны повторно не включится.
Если вообще что-нибудь произойдёт во время переключений, то АПВ не сработает.

Гость
Цитата(Джоуль @ 7.5.2013, 8:15) *
Если упадёт колонка разъеденителя, то линия с противоположной стороны повторно не включится.
Если вообще что-нибудь произойдёт во время переключений, то АПВ не сработает.

А почему она должна повторно включиться? Ведь она уже отключена выключателем?А АПВ насколько я знаю действует когда линия отключается защитами и есть условия включения АПВ что должно присутсвовать напряжение на линии и на шинах.
Джоуль
Цитата(Гость @ 7.5.2013, 13:15) *
А почему она должна повторно включиться? Ведь она уже отключена выключателем?


Это если линия тупиковая. А если кольцевая, то напряжение может быть подано с обоих концов.
Гость
Пусть будет и кольцевая, но ведь в любом случае уже отключена выключателями разъеденителем же не будут оперировать пока линия под напряжением?
Джоуль
Цитата(Гость @ 7.5.2013, 14:01) *
разъеденителем же не будут оперировать пока линия под напряжением?


Нельзя оперировать под нагрузкой, под напряжением можно.
Лень рисовать, поэтому постарайтесь представить.
Дано: линия К с отпайками, с двух сторон подстанции А и Б.
Задача: на ПС А вывести в ремонт выключатель линии К.
Решение: отключить с двух сторон линию мы не может, т.к. на отпайках сидят потребители, да это и не нужно. Поэтому на ПС Б выводим АПВ линии К, на ПС А выводим АПВ линии К, отключаем выключатель, снимаем ОТ выключателя, отключаем линейный разъеденитель ну и дальше оперируем ШР и ЗНР с ЗНВ.
Гость
Благодарю, теперь примерно понял.