Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Борьба с шумами в SMART IMS
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


РоманК
Всем привет!

Есть такой вопрос: Стоит маршрутизатор на ТП (однотрансформаторная). Уровень шума на
присоединении высокий 6 000 - 7 000 мВ. Возможный "вредитель" - кинотеатр, котельня выключена сейчас, остальное бытовой сектор. В ВРУ дома, который находится прямо возле ТП неправильная фазировка на балансном счетчике. Может ли это быть причиной того, что весь дом не передает данные? Когда ставили маршрутизатор в ВРУ можно было увидеть 5 счетчиков. После того как переставили на ТП, - количество видимых счетчиков - 0.
Можно ли как-то боротся с этим? Или только ставить дорогие фильтра от производителя?
yuoras
Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )?
2.На всех частотах один уровень?
3.Длина (состояние) кабеля?
4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!.

Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!.
Ну что ж сделаешь!!!.

Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!!


РоманК
Цитата(yuoras @ 13.5.2013, 18:10) *
Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )?
2.На всех частотах один уровень?
3.Длина (состояние) кабеля?
4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!.

Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!.
Ну что ж сделаешь!!!.

Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!!


1. Измерения при выкл. роутере. При включенном роутере потеря пакетов 50 %!!!
2. На частоте 43 кГц (') больше 6000-8000 мВ, на частоте 49 кГц (") чуть ниже 2 000 мВ.
3. Кабель от ТП новый, ВРУ и внутридомовые сети тоже. От ТП к ВРУ 15 метров (через дорогу)!
4. На роутере правильное чередование. Неправильное - ВРУ.

Сейчас роутрер не видит ни одного счетчика!!!

Если я имею предположительного виновника шума. Можно ли измерить шум в начале линии, а потом в конце. И на основании этого судить он ли шумит (локализировать источник)? Отключить потребителя большая проблема.
yuoras
Всё правильно вы меряете!!!.
И 2000 тоже не хорошо, и это по всем фазам?
Я запущу аську
Vasamba
Если в ВРУ счетчик 542 то для него обязательно соблюдение прямого черодования фаз, однофазникам без разницы соответственно.
Искать шумы можно отключением фидеров icon_smile.gif
yuoras
Цитата(Vasamba @ 14.5.2013, 23:45) *
счетчик 542 то для него обязательно соблюдение прямого черодования фаз, однофазникам без разницы соответственно.

Для передачи данных чередование не влияет, проверенно неоднократно.
Но я согласен, чередование должно соблюдаться с точки зрения метрологии
РоманК
У нас ТП - однотрансформаторная. Маршрутизатор (роутер) рассчитан на подключение к двум трансформаторам. А если взять и запаралелить "фидер1" и "фидер2" на роутере, тогда уровень сигнала передатчика увеличится вдвое??? Таким образом, возможно, удастся побороть барьер шума 8000 мВ!?
Кто так пробовал? Что думаете по этому поводу?
yuoras
Огорчаю, ничего не выйдет.
Фидера разделяются всего лишь конденсаторами.
Даже если установить 5-ть роутеров , всё равно шумы не дадут нормально работать!!!



Vasamba
А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники 523 являются ретрансляторами, а вот 3ф 545 нет.

Цитата(yuoras @ 15.5.2013, 15:19) *
Для передачи данных чередование не влияет, проверенно неоднократно.


Это в 7 версии счетчиков чередование не играет роли, а вот в 5 счетчики с обратным чередованием фаз "отваливаются".
yuoras
Цитата(Vasamba @ 20.5.2013, 1:01) *
А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники 523 являются ретрансляторами, а вот 3ф 545 нет.



Это в 7 версии счетчиков чередование не играет роли, а вот в 5 счетчики с обратным чередованием фаз "отваливаются".

Так в инструкции написано , что каждый счётчик является ретранслятором.
Значит у меня установленные счётчики 542 , седьмой версии icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
У меня нормально передают данные (не отваливаются).

Читаем внимательно "Инсталляция и конфигурирование Addax 6.0" Раздел 5 "Временные диаграммы" страница 29
Там всё ясно описано как проходит сигнал!!!.
Готов по дискутировать icon_biggrin.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vasamba
Ну возможно и так.
Мы просто сразу фазы крутим если чего icon_smile.gif
Vasamba
А как с ретрансляцией обстоят дела?
yuoras
Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 0:20) *
Ну возможно и так.
Мы просто сразу фазы крутим если чего icon_smile.gif

Вы всё правильно делаете, должен быть порядок!!!.
Ваш вопрос про ретрансляцию я не понял, более точнее опишите проблему!!
Vasamba
Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами.
Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой.
Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе.
yuoras
Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 14:18) *
Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами.
Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой.
Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе.

Попробуйте повесить 545 через небольшое расстояние повесьте 3-и 523.
Уверен , всё станет на свои места
Vasamba
Ну а что это поменяет?
У нас есть линия, часть счетчиков видится, а "хвост" нет.
Вот и повесили 545 счетчик в надежде увидеть остальные.
Вот ничего не получилось.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.