Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контактор с силовыми НЗ контактами
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


ScorpionXXX
Требуется найти контактор который имел бы нормально замкнутые контакты на 60А и контактор на 40А с НЗ.
Короче суть в том чтобы через НЗ контакты шло снабжение дома деревянного (левак), а как приходит проверка пользователь нажимает одну кнопку и снабжение переключается на официальный источник энергии. Марку не подскажите, а то в интернете максимум на 20 А и то не силовые.
savelij®
Вроде было что то у Шнайдера ... Но, не учитывая сути применения, решить задачу можно обычным пускателем, снимая с него питание при необходимости, разрывая левое включение.
ScorpionXXX
Дело в том что так сейчас и реализовано, но они спрятаны в подвале и они естественно гудят. Днем нормально, а ночью очень хорошо слышно. И как раз над ними спит человек. Можете понять что заснуть при маленьком гуле не комфортно, а отключать холодильники на ночь никто не хочет. У шнайдера если подскажите марку буду благодарен
savelij®
А будет лучше, если гудеть будет, когда проверка нагрянет?
ScorpionXXX
Цитата
А будет лучше, если гудеть будет, когда проверка нагрянет?

Обычно по ночам они не ходят а днем не слышно icon_smile.gif
RomanNV
Попробуйте контакторы со встроенными диодами (или с катушкой на постоянный ток), они не гудят.
savelij®
Цитата(ScorpionXXX @ 14.5.2013, 10:18) *
У шнайдера если подскажите марку буду благодарен

Подсказываю, но цена не порадует... где-то от 2 тыров icon_wink.gif
15964 - Schneider Electric Multi 9 СТ Контактор модульный 25A 2НЗ+2НО 240V (4мод.)
15975 - Schneider Electric Multi 9 СТ Контактор модульный 63A 2НЗ+2НО 240V (4мод.)
belok5
как вариант - посмотрите контакторы на бесконтактных элементах
moshkarow
у ЭТАЛА есть
ScorpionXXX
Цитата
у ЭТАЛА есть

А можно марку? Там почти все замыкающиеся. А у шнайдера что-то дороговато выходит
johanius
Для бытового применения Вам вполне подойдут модульные контакторы, например, производства Benedict

63А, 4 нормально-замкнутых контакта, модель R63-04 230
40А, 4 нормально-замкнутых контакта, модель R40-04 230
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.