Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: измерения перед грозовым сезоном
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


в.в.испытатель
Уважаемые, не подскажете ли:
1) литературу по молниезащите Дымовых труб и складов Нефтепродуктов.
2) нормы переходных сопротивлений молние-приемников с контуром молниезащиты и с контуром защитного заземления (опять же для вышеупомянутых объектов а не для ДЭУ).
3) периодичность осмотров,измерений, откопки грунта
ну и вообще что?как?когда? меряется например на ТЭЦ с указанием литературы,норм,документов
с2н5он
Посмотрите типовики на трубы
Пысы: а вот вопросы дублировать не надо
Sist
Молниезащита труб должна выполняться по проекту. Проверка контура молниезащиты должна производиться ежегодно. Величина сопротивления контура не должна превышать 50 Ом.
Ежегодно до начала грозового сезона должна быть проверена исправность молниезащиты от молниеприемников до контура заземления.
и еще там подборку посмотрите
в.в.испытатель
Цитата(с2н5он @ 22.5.2013, 17:38) *
Посмотрите типовики на трубы
Пысы: а вот вопросы дублировать не надо

случайно махнул не туда вопрос, не нашел подходящей темы! исправлюсь!)

пытался найти в "Объем и Нормы.. РД 34.45-51.300-97", в ПУЭ и ПТЭ - ничего не сказано.

типовики по трубам глянул--спасибо!
нашёл кое-что по трубам тут: "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ
ПБ 03-445-02" - (именно эти правила процитировал товарищ выше)

по масло-мазуто хозяйству новая редакция этого: Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777
"Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов"
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
в пункте VIII. Рекомендации по безопасности к молниезащите и защите от статического электричества

то есть в протоколе можно писать для труб - "Заключение: сопротивления связи с контуром
заземления удовлетворяет требованиям ПБ 03-445-02" и соответственно для ММХ "...требованиям Руководства по безопасности для нефтебаз и..." ??

еще один вопрос остался: пор поводу выемки грунта и осмотра, простукивания мест сварных соединений з\з - проводит ли кто в полном объеме, согласно составленному графику и назначением ответственных лиц?
с2н5он
По трубам да - п. 15 ПБ 03-445-02
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      