MevMix
Сильно не судите с терминами, может что и не правильно напишу.
Вообщем проблема такого плана.
Делали в квартире ремонт, на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95
Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату.
В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.
Первое, что меня смутило, в одной из комнат отключил электричество(во всех остальных оно было, менял розетку)
проверил контроллькой, фазы нет. Меняю розетку и случайно замкнул два провода. Точно не помню какие были,
ну и вообщем выбило главное УЗО, свет пропал во всей квартире.
Второй, что смутило в ванной комнате сгорела(лампочка целая, но ярко пыхнула) простая обычная лапочка 220 вольт, все опять главное УЗО выбило.

Вопрос - это так надо или что строители электрики нахимичили?
Вызывать электрика чтоб разбирался или...
Посоветуйте?!?!?!
Спасибо
S-cream
1. замкнули ноль и землю - УЗО сработало. Так и должно было быть. Узо думает, что ток куда-то побежал налево и отключило все на всякий случай.
2. Тоже бывает. Если после замены лампы она будет светить, то можете спать спокойно.
Volt380
это нормально
Гость_Дмитрий_*
А если на щите и подлючаемом оборудовании земля и ноль сидят на корпусе, как поведет себя УЗО. УЗО стоит между щитом и оборудованием
savelij®
если на оборудовании ноль и земля соединены, то УЗО не включится
Volt380
почему, без нагрузки-то включится..