positive
у меня на производстве в тп стоит счетчик каторый выдает такие показания 300кВт и 250кВАр... подскажите пожалусто как это понимать...? какой косинус ф получаеться...?
shpinel
cosФИ=Pактив/корень(Рактив^2+Qреактив^2)=0,77.
positive
Цитата(shpinel @ 28.5.2013, 13:49) *
cosФИ=Pактив/корень(Рактив^2+Qреактив^2)=0,77.



правильно ли я понимаю:

350/0.77=454.54 ВА

заранее спасибо! =)

с2н5он
А 350 это что? Если имеется ввиду 300кВт, то да
Roman D
Корень из суммы квадратов 300 и 250 будет 390 ВА.
positive
Цитата(Roman D @ 29.5.2013, 1:25) *
Корень из суммы квадратов 300 и 250 будет 390 ВА.

Тоесть Мы получаем 390 ВА/час и умнажаем на кофицеент трансформации к примеру 200, получаем 78 000 ВА/час..?
Ничего не путаю....?
Dimka1
Цитата(positive @ 29.5.2013, 10:56) *
Тоесть Мы получаем 390 ВА/час и умнажаем на кофицеент трансформации к примеру 200, получаем 78 000 ВА/час..?
Ничего не путаю....?


Причем здесь коэффициент трансформации?. Сформулируйте проблему яснее.
(про ошибки в словах вообще молчу)
shpinel
У Вас будет 390кВА*ч, а не просто ВА, т. к. данные в кВт*ч и квар*ч. Коэффициент трансформации тут уже не при чем. Те, значения, которые Вы видете и есть реальные.
Roman D
Раз счетчик один, то электронный. Электронные могут показывать и мощность, и энергию. И коэффициент трансформации в них уже может быть вбит при параметризации.

Но, блин Кт=200! Это не домащнее хозяйство.
positive
Цитата(Roman D @ 29.5.2013, 21:01) *
Раз счетчик один, то электронный. Электронные могут показывать и мощность, и энергию. И коэффициент трансформации в них уже может быть вбит при параметризации.

Но, блин Кт=200! Это не домащнее хозяйство.

тп на 600 ВА с нее запитанно 3 цеха каторые потребляют 300 кВт но (в них стоят восновном двигатели и точечная сварка) вот и думаю что, будет если 4 цех подключить... все что известно 300кВт средняя мощность и на счетчике с трансформаторами где Кт=200 показания 300 кВт и 250 кВАр.... =)))
shpinel
Опишите подробнее систему электроснабжения. ТП с трансформаторами по 630кВА? Какая установленная мощность планируется на 4 цех?
с2н5он
Да и что за счётчик желательно знать и фотку где эти цифирки
Uran
Цитата(Roman D @ 29.5.2013, 18:01) *
Раз счетчик один, то электронный. Электронные могут показывать и мощность, и энергию. И коэффициент трансформации в них уже может быть вбит при параметризации.

Но, блин Кт=200! Это не домащнее хозяйство.

Роман, наверное имеется ввиду 1000/5, судя по показаниям счетчика.
Roman D
Цитата(Uran @ 1.6.2013, 8:57) *
Роман, наверное имеется ввиду 1000/5, судя по показаниям счетчика.

Стало быть, ТТ соответствует.

Скорее всего, четвёртый цех (кВА на 100) ТП потянет. Но!
Мы не знаем о цехах ничего. Мы не знаем максимальных нагрузок и их длительности (часто получасовые максимумы более чем в два раза превышают средние) - перегрузите, и изоляция посыплется; возможно, понадобится принудительное охлаждение (транс на нагрузках, близких к единице, ой как греется, а чем выше температура, тем меньше допустимая нагрузка), и наверняка понадобится компенсирующее устройство квар так на 350 (ещё примерно три-четыре килобакса); а может, и сечение кабелей придётся увеличивать.
А уж если ставить компенсацию, то лучше пригласить оттуда спецов. Они и прибор (анализатор качества электроэнергии) притащут, и советы на месте дадут.
Uran
cosφ=0,77, это конечно круто, и ничего хорошего не сулит, надо компенсировать потребление реактивки однозначо.
positive
Цитата(Uran @ 1.6.2013, 14:14) *
cosφ=0,77, это конечно круто, и ничего хорошего не сулит, надо компенсировать потребление реактивки однозначо.

главный инженер не хочет ставить...=))) говорит что, долго окупаться будет.... и что ломаться будет...

нужна утановка быстродействующая на опарат точечной сварки... (потребление не известно.... нечем измерить....) (примерно 300А ???кВАр)
Птом сфотографирую....
Uran
Потребление установки можно измерить амперклещами. Главному пофигу видимо, его не волнует перегруз , потери в сети.
Гость
немагу снят реактив мошност DTS 541 HOLLEY

Roman D
Цитата(Гость @ 30.12.2016, 12:30) *
немагу снят реактив мошност DTS 541 HOLLEY

Жмем кнопку 3 сек, дальше ищем 3.8.0