свет коридор+ванная (8 сафитов)
свет зал+кухня (20 сафитов и 2-4 настеных светильника)
спальня (10 сафитов)
коридор+ванная (1 розетка+стир.машинка)
кухня (2 линии на разную бытовую технику)
зал (1 линия на большой медиа блок тв+звук+приставка итд 2 линия 1-2 розетки)
спальня (2 розетки)
сплит система
балкон (электроотопитель
Вот по линиям раскинул че с чем компоновал решил подскажите автоматы и узо какие вешать на это
Shturman1
30.5.2013, 13:58
на свет автоматы не более 10 А (кабель 3 х 1,5)
на розетки автоматы не более 16 А (кабель 3 х 2,5)
Все розетки должны быть под УЗО на ток утечки не более 30 мА.
После счетчика - УЗО номиналом как вводной автомат или выше, 30мА.
Весь свет, кроме ванной - 10А.
Всю ванную (и свет, и стиралку) поставил бы под один диффавтомат 16А 10мА.
2 линии на кухню под 16А.
Коридор, зал, спальня (розетки) - можно и под один 16А, можно и на 2 разделить.
Сплитсистема и обогреватель - в зависимости от мощности - либо один, либо два по 16А.
Как-то так. Сечения Вам уже написали.
Какой автомат на вводе стоит? Плита - газовая?
зелёный желторотик
30.5.2013, 19:25
Цитата(shpinel @ 30.5.2013, 19:00)

После счетчика - УЗО номиналом как вводной автомат или выше, 30мА.
Вот только не это! Суммарный ток утечки наверняка превысит 30 мА - постоянно отрабатывать будет. Вводное УЗО, оно же - противопожарное - с уставкой 100 или 300 мА.
Согласен, запарился - автоматом написал. 100мА, конечно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.