KIV
Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос.
Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций.
Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)?

ps возможно ошибся разделом и нужно было запостить в раздел теория, но как говорится на первый раз прощается icon_wink.gif
Джоуль
Сам то ты как думаешь? О бог мой...
KIV
я то думал на вопросы "чайника" отвечают однозначно, чтобы он не закипел. А если серъезно?
haramamburu
Цитата(KIV @ 31.5.2013, 18:45) *
(как реализованна неважно)
Тогда и замыкать не стоит icon_wink.gif

KVA
При правильной фазировке ничего не будет, если конечно расчитать уравнительный ток при кольцевании и напряжение на контактах.
Амур50
Возможно так и делают в глобальных эл сетях, но с учетом равности фазных и линейных напряжений. Так как это есть соединение в параллель двух трансформаторов. А для их соединения необходимо соблюсти несколько условий. -одинаковые схемы включени, одинаковые токи кз, Одинаковые напряжения _+ ( не помню сколько).
haramamburu
KVA, Вы написали - что "как реализована" - не важно! , я под этим понимаю схему подключения самих трансов на ТП...
почитайте про параллельную работу трансов..
KIV
спасибо за ответы, я по образованию не электрик, а АСУТПшник, поэтому подстанции ЛЭП и прочее немного в стороне от моей практической деятельности. Просто вышел спор с товарищем. Есть щиты АВР для питания винтеляторов вытяжки метана из складов угля. Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН). В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.
uvk2
Цитата
одновременное включение двух вводов невозможно
На свете ничего невозможного нет. Даже незаряженое ружьё стреляет. А у вас метан - и это уже серьёзно.
Сергей ДД
Цитата(KIV @ 31.5.2013, 20:24) *
Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН).

По другому и не бывает. Иначе АВР уже не АВР.
Цитата(KIV @ 31.5.2013, 20:24) *
В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.

Ничего серьезного, если на обоих вводах есть напряжение и выполняются условия паралельной работы.
Но рассмотрим дальше.
Принцип АВР запитать потребителя с другого источника при пропадании напряжения от питающего.
Теперь подумайте, что будет, если от одного сточника напряжение пропадет, а пускатель(контактор, ввод питания ...) не отключится, но включится питание от второго источника? Второй источник будет подключен к первому, на котором нет напряжения и "будет" "питать" всю цепочку. А ОН справится? Вряд ли. Тоесть при условиях работы АВР и отказе одного из вводов, в "слабом звене" собранной цепочки сгорят предохранители, отключится АВ, тоесть сработает аварийная защита.
mic61
Цитата(KIV @ 31.5.2013, 19:24) *
... но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.

Вобщем-то возможны 2-а варианта:
1. "Ничего серьезного" - это если оба ввода сфазированы правильно (т.е. напряжение между всеми одноименными фазами вводов различается на единицы вольт.) Напряжение между одноименными фазами разных источников всегда присутствует из-за различия характеристик питающих трансформаторов и др. причинам.
2. Если разница между одноименными напряжениями десятки или сотни вольт, то будет-таки нехорошо - короткое замыкание.
А вот в "раздельном" режиме все будет работать нормально в обоих случаях.
Амур50
Схема АВР имеет блокировку от возможной аварии при переключении. Если по каким-то причинам не отключился контактор в сети которого пропало напряжение, то его блок контакты разомкнуты , а они включены в цепь управления вторым контактором в другом фидере и он не сработает. Все отключится и надо выяснять причину аварии. Если теоретически сработают два АВР , т е один "залипает", а другой включился, то может произойти авария посерьезней. Допустим, АВР обесточился, но механически залип от пропадания напряжения, где-то на проводах наброс или как угодно, но КЗ. Второй АВР включился и напряжение от другого фидера пошло в цепь первого, а там КЗ и выбивает защиту и пошло и поехало...