Цитата(Гость_Александр_* @ 1.6.2013, 21:36)

..если не так, то как подскажите..
По таб. 6.1 СП31 определяется интерполяцией удельная расчетная эл. нагрузка при количестве домиков 120. Получается 0,60
При исходной расчетной нагрузке 4 кВт на 1 домик коэффициент спроса 0,15 и 72 кВт общих.
А у вас на всех P=840кВА*0,92=773 кВт. Обратный пересчет дает завышенный результат 43 кВт. Очевидно - СП31 не катит.
Можно попробовать использовать московский РД 34.20.185-94 (действие не проверял). Там правда "для городской сети", но по-моему без разницы.
См.Таблица 2.1.1.1 (дополнительная). По первой колонке (1-3) можно брать расчетную мощность на коттедж и по ней определять полную (/cos), расчетный ток и номинал (ближайший больший) вводного автомата.
Всё вышесказанное - для ориентира, у Вас мощность больше.. но увлекаться с раздачей "лишней" не стоит. Проектировщик (наверняка есть проект) заложил потребности не только административного здания, но и возможно насосной станции, освещения проездов, с учетом развития, нагрузки источника в летнюю жару..
Правильным ходом будет посмотреть нет ли расчета в проекте. При отсутствии затребовать.