Гость_Сергей_*
2.6.2013, 18:03
Как можно заменить Автоматический выключатель на дифавтомат. Есть автомат А3161 на 100А его нужно заменить на дифавтомат. Как правильно подсчитать , какой нужен дифференциальный автомат. Предполагается установка в ЩС от электрощитовой.
По-моему модульных на 100А нет.
Берите в литом корпусе на те же 100 с дифф.расцепителем.
В норматив для защиты человеков (УЗО на 30мА) со 100А уже не вписываетесь.
Как противопожарное - берите от 300мА