Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в таком вопросе.Установили в новых помешениях растровые светильники с электронными балластами по 50 шт на 2 этажах(это магазин цифровой техники).После чего нам было сказано что у них некоторые ноутбуки не корректно работают после чего выяснилось что если выключить свет то проблема исчезала, мы в свою очередь посадили все светильники на отдельную фазу 2,3 этажа от розеток но эфекта не получили,может кто знает как с этим бороться.Спасибо
Shura_with_KINEF
6.6.2013, 10:47
Все инверторные преобразователи являются источниками высокочастоных помех для питающей сети, и высокочастотных электромагнитных полей распростроняющихся в эфире и дающих наводки и помехи на другие потребители.
Первое лечится фильтрами установленными в этих преобразователях, а может и не установленных, если фирма производитель решила сэкономить пару евро на "лишних элементах схемы".
Второе - правильным защитным заземлением корпусов, в данном случае светильников, каркасов потолков, наличия заземляющего проводника, как положено соединённого с контуром заземления, в розетках от которых питается компьютерная техника, поскольку почти все компьютеры, как настольные, так и ноутбуки и нетбуки, особенно, являются электроприёмниками I класса, т.е. имеют в шнуре питания отдельную жилу для защитного заземления(зануления)
С первым я сталкивался со светильниками с ЭПРА Польского производства, на экранах мониторов от них была бегущая тёмная расплывчатая полоса. Замена на ЭПРА ф. OSRAM убрала этот эффект.
Со вторым тоже, - монтажники подрядчика, производившего ремонт офиса, в светильниках не подлючили треью жилу во всех кабинетах этажа. Результат - была атестация рабочих меств офисе, везде повышенный уровень электромагнитного излучения.
Shura_with_KINEF Спасибо за ответ