Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите пожалуйста
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


refren
Есть запитанный шит с рубильником и плавкими вставками на 100А, требуется от него запитать распределительный щит со счетчиком. В счетчике меркурий 230 максимальное вводное сечение провода 25кв.мм., а это 90А медью на 380В.
Как считаете потери 10А не принципиальны? Реальный расход 45А, максимум 70.


Вопрос №1
Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен .


Вопрос №3
Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров
я работал с ПКВк-6 - очень хорошая вещь, но она только до 6 квадрат
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...odukcii/pkvk-6/
какой профессиональный инструмент взять для сечений 6-25 квадрат?
Кто работал CTК-03 ?
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...dukcii/stk/#tab

Вопрос №4
Какой профиль обжима вы считается лучшим?
Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный?

Вопрос №5
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK
Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК
каковы мнения по их поводу? Надежны ли ?
Какая между этими шинами разница?
Где применяется вилка а где штырь?
shpinel
Если реальный ток не будет превышать тех значений, что Вы написали, то можно и 25мм.
ПВС не стоит. Берите ВВГ/ВВГнг. Где будет проходить трасса?
Volt380
ПВС 4х25 не бывает.
refren
трасса будет длинной 5 метров - щит рядом

а где почитать про кабели? есть нормальные описания?

ввг - это одножильный а ВВГ нг это многожильный в экране?
savelij®
Цитата(refren @ 7.6.2013, 9:54) *
а где почитать про кабели? есть нормальные описания?

На сайтах производителей, например, ткнуть в правый верхний угол страницы форума...
http://www.elcable.ru/product/branch/?branch=2
с2н5он
в правом верхнем про другое (по крайней мере у меня) icon_wink.gif
Сергей Г
Цитата
Вопрос №1
Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен .

ПВ-3 16 с головой (Идоп =123-87 А от условий прокладки) + засунуть в гофру или металлорукав (от условий).
Цитата
Вопрос №3
Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров

в принципе любой в который страшно засунуть палец, я предпочитаю гидравлические.
Цитата
Вопрос №4
Какой профиль обжима вы считается лучшим?
Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный?

если чесно, то про квадратный услышал 1 раз, работал трапециевидным, нареканий нет.
Цитата
Вопрос №5
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK

ежели только для соединения
Цитата
Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК

более универсально и надежно ежели надо подсоединить входящие/отходящие провода
Цитата
каковы мнения по их поводу? Надежны ли ?

удобно, надежно,, красиво, + дополнительная жосткость конструкции,
- под напряжением еденичный автомат не поменяеш,
- ежели у вас АВВ да еще и разных серий или АВВ и другая контора, то под ету гребенку может не стать (поетому и не люблю АВВ).
uvk2
Посмотрел картинки, не понял - чем отличается штырь от вилки?
Сергей Г
Цитата
Посмотрел картинки, не понял - чем отличается штырь от вилки?

не знаю как на картинках, в жизни - штирь, пластина которую всовываеш в квадратную дырку автомата (там где провод всовывают), а вилка - только под винт, который выше квадратной дырки (там где провод всовывают)
refren
Всем спасибо, все понятно.

Еще такой вопрос, как лучше крепить на клемму жесткий одножильный кабель?
Допустим жилу от ВВГ 16 квадрат?
болт м8 - клемма - провод согнутый "в круг 8 мм"- увеличенная шайба- гайка м8

обязательно без гровера, и без контр гайки (при подтяжке гровер чаще всего разъезжается)
у нас так делали на производстве - все работало и не грелось
а какие еще есть варианты?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     