Цитата(soll_72 @ 20.6.2013, 8:23)

1)я не делаю сетей с переменным сечением в таких случаях. 1а) Тонкий кабель становится не защищенным.
2) Автомат выбираю по предельному току розетки - 16А, а по автомату уже выбираю кабель.
3)поэтому у меня получается что на один стеллаж с 10 розетками по 0,3кВт идет отдельная группа кабелем 2,5мм. Так надежнее.
4)Спорил с технологом, так и не смогла она вразумительно ответить почему она берет по 0,3кВт на розетку. Видимо чтобы ответственность с себя снять))
1) Считаю можно делать с переменным сечением (увеличивать магистраль (меньше падение напряжения, при протяжённых линиях))
1а)Если вы ставите 16 автомат на группу в которой магистраль 4-6мм2, а отводы к розеткам по 2,5мм2, то и тонкий кабель под защитой.
2) Сначала по нагрузке выбираем кабель, а потом защищаем этот кабель автоматом (выбираем автомат) 3.1.11 (хотя у вас так же)Всё у вас здесь правильно, не обращайте внимание, так, мысли вслух.
3)Всё верно, только чтоб снизить неизбежные потери напряжения, желательно магистраль увеличить сечение, хотябы до 4мм2.
4)Думаю, технолог права, она же не знает что включат в эту розетку. Конечно не уверен, что реальная мощность будет близка к расчётной, (скорее всего 0,5-0,6 от расчётной)
*Но 350кВт, это очень много хоть отдельный трансформатор ставь.