Цитата(Гость_Серик_* @ 25.6.2013, 10:04)

Сам не читал,не могу найти, подсказывают что свыше 500 или 1000 .. должны устанавливается щиты ЩАО
Аварийное освещение в главе 6 ПУЭ занимает полторы странички пуёвого формата, что там можно не найти ?
В п.6.1.27 однозначно сказано о необходимости отдельных шкафов для АО. Неужели ни разу ЩАО не доводилось в проектах ставить ?

Или вовсе без выделенной аварийной сети хотите обойтись?
По СП 31 п 4.3 Эвак.осв. требуется при >100 чел.
По-любому предприятие общ.питания должно иметь II категорию в целом и I для ППУ и охр.сигнализации.
Ранее (в ВСН) при "до 100 чел" требовалась III категория, от 100 до 500 - II.
То же самое было в Справочном пособии к СНиП2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ и только для >500 кат.I для ППУ и охр.сигнализации.
4.45. Питающие линии эвакуационного и аварийного освещения, рекламы, иллюминации, встроенных индивидуальных тепловых пунктов, холодильных установок должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ до ГРЦ. Сети и щитки эвакуационного и аварийного освещения могут быть общими.
В СП31 для всех одинаково, невзирая на кол-во. (по примечанию III для временных и до 100 м2)