polt
Коллеги!!!! вопрос такой могут ли быть на главной магистрали защитного заземления выполненные из полосовой стали перемычки, на болтовом соединении из медного провода ( в помещении полоса из стали, в межкомнатах и межэтожами перемычка из меди, а потом снова идет полоса из стали), и если можно в каком документе можно почитать.....заранее спасибо
Sist
так и делают. не проводом а 1 жильным кабелем. учитываем ток 1 фазный ток кз.
Гость
делают это понятно,а где такое написано? ведь вроде как прописано что соединения магистрали должны быть сварными
Sist
прочитайте Технический циркуляр от 11.05.2000 № 6-1/2000 "О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ НА ВВОДЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" дальше шина уравнивания потенциалов.

Главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри вводного устройства ВУ (ВРУ) или отдельно от него.

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства электроустановки здания.
tehno2
Добрый вечер!
Вопрос такой. При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120 в евророзетках компьютерного класса, показания прибора (вернее их наличие) зависит от того как вставить вилку прибора в розетку. В одном положении показывает Rзу, если перевернуть на 180 гр. отображается что нет никакого заземления. То же самое и с самими компами. В одном положении вилок э/м фона нет, если перевернуть 3/м фон превышакет норму. Когда то где то читал про это, но как то не отложилось. Может кто нибудь пояснить физический смысл сего явления?
Костян челябинский
tehno2, ИМХО физический смысл сего явления - какой то косяк в монтаже. Другого не вижу.
tehno2
Цитата(Костян челябинский @ 26.7.2013, 21:32) *
tehno2, ИМХО физический смысл сего явления - какой то косяк в монтаже. Другого не вижу.

Косяков никаких нет. Все сделано правильно. И тем более такое явление не на одном объекте.
tehno2
Мнений нет. Попробую свои догадки.
Прибор Метрел (евровилка) по западным нормам видимо поляризованный. И при включении неполярно отказывается индицировать что либо.
Компьютер. В его блоке питания стоит фильтр (конденсатор) между L и РЕ проводником, и при включении вилки в розетку неполярно, фазный проводник оказывается там где его не должно быть (внутри компьютера). Ну а нулевой соответственно на L пр. И вот по этой причине У РЕ проводника прекращается возможность снимать э/м фон.
Может уточнения у кого будут какие? Буду признателен.
Гость_Edd_*
Цитата(tehno2 @ 27.7.2013, 15:49) *
Компьютер. В его блоке питания стоит фильтр (конденсатор) между L и РЕ проводником, и при


Уточню. В импульсных БП стоят два конденсатора, один L - PE, второй N - PE.
savelij®
Цитата(tehno2 @ 27.7.2013, 16:49) *
Может уточнения у кого будут какие? Буду признателен.

Уточнение. При правильном монтаже положение вилки компьютера ни коим образом не влияет на работоспособность компьютера и защитного заземления.
Что у Вас за прибор Мертел и что значит "евровилка" не понял... Но если для него важна фазировка, то стоит её соблюдать.
Так же не понял, какое отношение Ваш вопрос имеет к теме...
Andreywitaljevich
Цитата(tehno2 @ 26.7.2013, 22:17) *
При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120...


Имеется прибор измерения петли фаза-нуль Chauvin Arnoux CDA 820, включается прямо в розетку измеряемой сети.
Так вот, там имеется контроль (индикация) правильности включения вилки в розетку. Сделано это для того, чтобы
выносным щупом измерять сопротивление петли фаза-земля, сравнить с сопротивлением фаза-нуль,
и таким косвенным методом делать вывод о наличии (исправности) PE.

tehno2
Цитата(savelij® @ 28.7.2013, 0:39) *
При правильном монтаже положение вилки компьютера ни коим образом не влияет на работоспособность компьютера и защитного заземления.

Вопрос не о работоспособности компьютера, а о наличии э/м фона в зависимости от поляризации вилки. Это вопрос не защитного заземления а скорее функционального.

Цитата(savelij® @ 28.7.2013, 1:39) *
Что у Вас за прибор Мертел и что значит "евровилка" не понял...

Извините но написано было МЕТРЕЛ М2120. Жаль что не знаете. Евровилка-это которая с РЕ контактом.

Цитата(savelij® @ 28.7.2013, 1:39) *
Так же не понял, какое отношение Ваш вопрос имеет к теме...

Тема вроде "Заземление" называется. Про него и вопрос.

Цитата(Andreywitaljevich @ 28.7.2013, 10:36) *
Имеется прибор измерения петли фаза-нуль Chauvin Arnoux CDA 820, включается прямо в розетку измеряемой сети.
Так вот, там имеется контроль (индикация) правильности включения вилки в розетку. Сделано это для того, чтобы
выносным щупом измерять сопротивление петли фаза-земля, сравнить с сопротивлением фаза-нуль,
и таким косвенным методом делать вывод о наличии (исправности) PE.

Вопрос то не столько по прибору ( с прибором все проще там точка есть на вилке чтобы полярность не путать), сколько по компьютерам. Точнее куда девается заземление при переориентации вилки в розетке. Это уже проверено, установлено, запротоколировано не на одном десятке компьютеров.
Розетки изначально заземлены, металлосвязь РЕ розеток с ЗУ в норме, ЗУ-до 30 Ом.