Имеется КТП 6/10кВ. Высокая сторона - отходящяя линия 10кВ - между ВН и ЗН есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН в сторону отходящей линии - это понятно. Низкая сторона - ввод 6кВ - тоже есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН. НО при отключенном ВН можно включить ЗН в сторону ввода 6кВ, который может находится под напряжением. Что, вообщем-то, у нас и случилось. Скажите, все подобные КТП устроены таким образом? Ничем нельзя подстраховаться, кроме как выверкой схемы, просмотра вольтметра....
В наших КТП (6/0.4) ЗН включаются не на линию, а на трансформатор, после отключенного ВНа. А в остальном - оргтехмероприятия ещё не отменили.
Цитата(uvk2 @ 7.7.2013, 10:47)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В наших КТП (6/0.4) ЗН включаются не на линию, а на трансформатор, после отключенного ВНа. А в остальном - оргтехмероприятия ещё не отменили.
В ПОНИЖАЮЩИХ КТП и у нас так: ЗН включается в сторону транса. ЗН в сторону приходящей линии включается на питающем ЗРУ. Почему в повышающих КТП не такое выполнение? Вот в чём вопрос?
у вас скорее всего стоят ВН 16 у них ЗН включаются на контакты ВН. а вообще перед включением ЗН монтер обязан проверить отсутствие напряжения.