lexx_aleksey
День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения.
имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3.
согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так?
А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них.
Andreywitaljevich
При измерении изоляции первичной обмотки ТН, первичка естественно разземляется. Иначе вы просто ничего не померяете.
Насчет подачи повышенного, на подавляющем числе марок ТН 35-110 (ЗНОМ, НКФ, НАМИ), да и 10 кВ (ЗНОЛП), высокое вы просто не сможете подать из-за недостаточной изоляции изолятора вывода Х первичной обмотки AX. Изолятор там стоит максимум на 2-3 кВ, поэтому меряется только изоляция мегаомметром на 2500 В.

Вот нашел из: "ПОСОБИЕ для разработки методик по электрическим измерениям и испытаниям отдельных видов электрооборудования
напряжением до и выше 1 кВ":

11.2.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
а) изоляции первичных обмоток. Испытание является обязательным для
ТТ и ТН до 35 кВ (кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов).

"кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов" - именно наш случай.
Uran
Никогда не напрягался по поводу испытания повышенным напряжением ТН 6-35кВ. На 35кВ установки нет, про ЗНОЛ6-10 Витальич сказал уже.Да и предьяв не было никогда насчет испытания ТН.
Гость_Александр_*
РД- Объемы и нормы испытаний
раздел "Трансформаторы напряжения")

Заземляем вывод Х -> PE
Подаем 18.7 помоему (цифру нужно уточнить) на вывод А
Т.е. Имитируем работу транса по рабочей схеме
pickuper220
Вобщем так.
РД-34.45-51.300-97 Раздел 8 "Трансформаторы напряжения" пункт 8.1.2 П. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц

Таблица 6.1

Для трансформаторов напряжения 28.8 (33.3) кВ (т.е. ЗНОЛП - это 28.8 кВ

Далее в РЭ ЗНОЛП-6 (10) № 1ГГ.671 241.000 РЭ
Даны рекомендации по испытаниям повышенным напряжением
Пунк 6.3 РЭ и ссылка на схему рис. Г.1
В приложении Г дана схема испытания рис. Г.1

Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ.

ЛЕША
Цитата(pickuper220 @ 9.12.2013, 16:06) *
Вобщем так. Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ.


Уважаемый! А Вы сами читали РЭ внимательно? Таблица 4.
dimone493
Мужики, пожалуйста, внимательно читайте Правила, стандарты, методики, инструкции и т.п. Не вырывайте отдельных фраз и предложений, читайте полностью. В данной инструкции к ТН все подробно описано и понятно, только прочитать раздел надо полностью, ну и хотя бы немножко литературы по электротехнике покурить.
Как там кстати ТН выдержал ваши 28 кВ ))))) pain05.gif
это надо ж такое придумать, 28 кВ 50 Гц