lesnik2003
Система TN-C-S. От ГРЩ приходит 5-проводное питание (400В, 3Ф) на группу шкафов РЩ (5 ед.).
В каждом РЩ шина N и РЕ . Правильно ли будет заземлить корпус каждого шкафа на свою шинку РЕ (расположенную внутри шкафа), а все шины РЕ шкфов соеденить последовательно, т.е. провод РЕ от ГРЩ соеденить с шиной РЕ РЩ1, шину РЕ РЩ1 соеденить С шиной РЕ РЩ2, и т.д. Не будет ли это противоречить п. 1.7.144 ПУЭ. Ведь каждуй корпус будет соединен отдельным проводником с общим защитным проводником...
с2н5он
А как именно приходит питание? Один кабель, дальше шлейфами или пять кабелей?
lesnik2003
Один кабель на вводной щит , в нем пять авт. выключателей , затем от каждого на свой РЩ.
Работник
Тогда нет. Объединять РЕ-проводник разных линий, в одном нельзя. От ГРЩ на каждый РЩ 5-ти проводную линию.
lesnik2003
Спасибо, понял. А если так,, Можно?
Работник
Не совсем понятно что там в щите, но скорее всего можно так подключить. Это про цепи от "Внешнего питания".
Для генератора. Разделить РЕN на РЕ и N нужно в первом щите после генератора, либо заземлить от ЗУ РЕ-шину второго щита.