Всем доброго времени суток.
Прошу Вашей помощи.
Выдали ТУ на присоединение объекта строительства по 2 категории на уровне 0,4 кВ. Подключение осуществляется 2-мя кабельными ЛЭП-6 кВ от существующего РП, с разных секций. Владелец сетей настаивает на приобретении 2КТПБУ проходного типа, мотивируя тем, что заводы изготовители не поставляют КТП с двумя трансформаторами для двух высоковольтных вводов, т.е. 2 ввода выполняются только для проходных КТП.
Подскажите, пожалуйста, чем, точнее каким нормативным документом, я могу парировать в части типа КТП (проходная или тупиковая)?
Так же в опросный лист включают на стороне ВН линейные ячейки КСО-393 в количестве 4 шт. - я полагаю, что данные ячейки в дальнейшем послужат для присоединения других объектов электросети 6 кВ. Я права?
Еще на стороне НН отмечают наличие секционирования ячейкой ЩО-70 и АВР - не взаимоисключаемы ли эти два устройства?
И зачем в одной КТПБУ 4 штуки огнетушителя?
Спасибо.