Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема. Есть здание. Для его отопления используют тепловые насосы, размещенные на улице.
Учитывая то, что здание общественное, то питание тепловых насосов - первая категория. Для этого они запитаны от шинопровода первой категории. Теперь следующий вопрос: от шинопровода первой категории к щиту питания тепловых насосов сколько необходимо проложить кабелей - 2 или 1??? Если повредят кабель от ГРЩ к щиту питания тепловых насосов, то здание остаеться без отопления. Госты по этим вопросам определяют только категорию. За кабель никаких пояснений я не нашла(((.
S-cream
2 кабеля от разных СШ и АВР у тепловых насосов, я так думаю.
с2н5он
Цитата(Dashutka @ 1.8.2013, 14:31) *
Учитывая то, что здание общественное, то питание тепловых насосов - первая категория.

А ссылку можете дать - почему первая? У нас котельная, опасный производственный объект, и то вторая
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.