Andrey Izh
6.8.2013, 16:04
Из ПУЭ приходит на ум только разделы начиная с п. 4.2.81 и п.4.2.203. Однако конкретных минимально нормируемых расстояний там я не обнаружил. А расстояния получаются в поставляемой КТП уж очень на мой взгляд небольшими. по 400мм справа и слева до стен, до задней стены 300мм и до барьера-ограждения 150мм.
Каким действующим документом нормированы интересуемые расстояния для КТП 10/0,4 630кВа?
Наверное ГОСТом на этот тип КТП и наличием его сертификата. если правильно понимаем слово КТП
Andrey Izh
7.8.2013, 12:20
А по-существу вопроса? Нужен пункт документа. Посмотрел сегодня - трансформатор вообще встёт вплотную к барьеру (у дверей в камеру трансформатора).
Почитайте внимательно ПУЭ. А если точнее п. 4.2.217 - в нем четко указаны расстояния от выступающих частей трансформатора до задней и боковых стенок: в горизонтали для тр-в до 630 кВа - 0,3м, свыше 630 кВа - 0,6 м.
с уважением, Алексей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.