Есть кирпичная ТП 10/0,4, помещения ру 10 и 0,4 рядом, между ними стенка в один кирпич, можно эту стенку убрать, сделав одно помещение? Просто похоже фундамента под ней нет, пошла трещинами, высота порядка 3,5 м.
видел и одним помещением и разделённые металлической сеткой.
haramamburu
8.8.2013, 21:17
Цитата(с2н5он @ 7.8.2013, 22:33)

Есть кирпичная ТП 10/0,4, помещения ру 10 и 0,4 рядом, между ними стенка в один кирпич, можно эту стенку убрать, сделав одно помещение? Просто похоже фундамента под ней нет, пошла трещинами, высота порядка 3,5 м.
Боюсь что нет... т.к. данная стенка делит допуск/доступ ДО и ВЫШЕ 1000 Вольт
И что, если разделения не будет?
haramamburu
8.8.2013, 23:07
ИМХО категория по электробезопастности меняется... С каким допуском туда входить то? Гасить по высокой чтоб провести ремонт/профилактику/осмотр?
Для этого есть ограждения и знаки безопасности, которые могут быть как, так сказать переносными, так и стационарными (например как барьер в помещении транса)
haramamburu
8.8.2013, 23:34
Спорить не буду.. но не думаю что оное прокатит...
Работник
19.8.2013, 10:36
КТП так и идут, оба РУ в одном помещении. Тоже беспокоит меня надзор за бригадой. Но запретов не встречал.
Нашли таки в ПУЭ, пункт сейчас не скажу, но можно объединять 10 и 0,4 в одном помещении
haramamburu
19.8.2013, 11:44
Ждемс...
4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.