Nomatter
16.8.2013, 12:26
Является ли такая последовательность действий при отключении ТП правильной. Сначало убеждаюсь что все потребители отключены, затем принудительно выключаю автоматические выключатели на стороне 0.4 кВ и после этого осуществляю видимый разрыв по средством разъединиетелей на стороне 6 кВ. Какие я допустил упущения с точки зрения ОТ и ТБ?
Что значит "все потребители отключены", Вы в каждом здании в ВРУ что ли отключаете?
Плакаты забыли повесить на 0,4, землю, если нужно
Пысы: речь о подготовке РМ и допуске?
Andreywitaljevich
16.8.2013, 14:19
Обычно в нарядах пишем так:
1. Осмотр строительной части ТП (сюда входит осмотр заземления, фундамента ТП, ж/б опор, на которых она может находиться)
2. Отключить автоматы все отходящих КЛ И ВЛ 0,4 кВ
3. Отключить рубильник 0,4 кВ (если имеется)
4. Отключить РЛНД-10, убедиться в отсутствии шунтирующих перемычек
5. После проверки отсутствия напряжения, установить ПЗ на спуски ВЛ-10
6. После проверки отсутствия напряжения, установить ПЗ на спуски всех отходящих ВЛ-0,4
Nomatter
16.8.2013, 15:01
Цитата(с2н5он @ 16.8.2013, 14:05)

Что значит "все потребители отключены", Вы в каждом здании в ВРУ что ли отключаете?
Плакаты забыли повесить на 0,4, землю, если нужно
Пысы: речь о подготовке РМ и допуске?
Да там стройка мне проще рубильники все поодуключать, а плакатов у нас нет и временных заземлений тоже. Даже нарядов. Мне просто нужно устранить предписания ростехнадзора - установть перемычки на двери ТП.
вообще, нам в универе рассказывали, что тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой.
это так, воспоминания буйной молодости))
Nomatter
16.8.2013, 15:37
Цитата(belok5 @ 16.8.2013, 16:30)

вообще, нам в универе рассказывали, что тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой.
это так, воспоминания буйной молодости))
Ну там вроде 250 кВа могу попробовать)
там, правда, говорили, что и разъединитель должен быть предназначен для такого варварства)
Цитата(Andreywitaljevich @ 16.8.2013, 15:19)

Обычно в нарядах пишем так:
1. Осмотр строительной части ТП (сюда входит осмотр заземления, фундамента ТП, ж/б опор, на которых она может находиться)
2. Отключить автоматы все отходящих КЛ И ВЛ 0,4 кВ
3. Отключить рубильник 0,4 кВ (если имеется)
4. Отключить РЛНД-10,
1. Каждый раз фундамент и заземление откапываете?
2.3.4. А почему в данном случае осмотра не производите?
Цитата(Nomatter @ 16.8.2013, 16:01)

установть перемычки на двери ТП.
Что за перемычки?
Цитата
тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой.
Ну не разединителем же, побойтесь Бога! КЗ будет обеспечено, наблюдал как допускающий заболтавшись случайно дернул разединитель соседней ячейки.
Andreywitaljevich
16.8.2013, 17:55
"Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А."
- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цитата
1. Каждый раз фундамент и заземление откапываете?
Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода?
Цитата(uvk2 @ 16.8.2013, 18:32)

Ну не разединителем же, побойтесь Бога! КЗ будет обеспечено, наблюдал как допускающий заболтавшись случайно дернул разединитель соседней ячейки.
У нас был случай, один новоиспеченный энергетик одного из предприятий вместо своего отпаечного разъединителя РЛНД дернул наш магистральный под нагрузкой около 190 ампер. Ножи как буддто испарились, и он тоже с места проишествия. Ладно заземление разъединителя была нормальное и никто не пострадал.
Цитата(Andreywitaljevich @ 16.8.2013, 18:55)

Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода?
Не стану, но для этого существует ППР, кстати речь шла о ТП, а не КТП
Nomatter
17.8.2013, 14:45
Может и не стоит отключать его. А если я открываю двери ТП со сороны не где шины и автоматы 0.4 кВ а сто стороны 6 кВ (там транс стоит с вводами) чтобы просверлить отверстия под перемычки заземляющие (двери соеденить с корпусом) мне все равно нужна VI-я группа допуска ? До токоведущих частей 6кВ метра полтора будет (воздушный промежуток).
Цитата
мне все равно нужна VI-я группа допуска ?
Ну хотя бы четвертая.
да, специалистов с шестой группой в наше время днем с огнем не найдешь... Да и не будут они такой ерундой заниматься...
Nomatter
17.8.2013, 23:08
Ой да, я и имел в виду в вопросе нужна ли обязательно ли четвертая, просто палку не там в римской цифре поставил)
Цитата(S-cream @ 17.8.2013, 19:18)

да, специалистов с шестой группой в наше время днем с огнем не найдешь... Да и не будут они такой ерундой заниматься...
А что, такие вообще бывают что ли?
Цитата
А что, такие вообще бывают что ли?
Нет.
S-cream смеется просто. Меня тоже улыбает требования в вакансиях на группу "свыше 1000 Вт".
На флоте есть такая группа. Но там все не как у людей.
На месте ТС, я бы один туда с любой группой не совался. Ну его нафиг, своя шкура дороже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.