major1929
Други! У меня вопрос по заполнению протоколов при проверке АВ. Я сейчас опишу то , что меня волнует, а вы поправьте меня пожалуйста и подскажите в чём я ошибаюсь. К примеру прогружаем АВ ВА47-29 С40 ( 5-10 I ном. ) В протоколе при его заполнении в графе " Уставка расцепителей " ( Перегрузка ), пишем 40А? А в той же графе- только ( Короткого замыкания )- пишем 200А? Потому что 5 I ном.? А если прогружаем АВ типа "В" ( 3-5I ном. ), то в этой графе пишем 120А? Далее в графе " Проверка расцепителей " ( Перегрузки )( Испытательный ток )- пишем 120А, т. е проверяем 3-х кратным током, так ведь? Далее в графе " Проверка расцепителей " ( Короткого замыкания )( Ток несрабатывания расцепителя )- пишем 200А? Т. к. 5I ном.? А если тип " В ", то пишем здесь120А? И далее ( Ток срабатывания расцепителя ) для АВ типа " С" пишем 400А т. к. 10Iном., а для АВ типа " В "пишем 200А, т. к. 5Iном.? А если АВ типа "D", то верхний и нижние пределы умножаем соответственно на 10 и 15Iном.? Укажите пожалуйста на мои ошибки!
Работник
ВА 47-29 С40
1. Уставка расцепителей: перегрузка - 1,13 Iн, т.е. 40*1,13=45,2А ; КЗ - указать диапазон 200-400 или верхнию уставку 400.
Далее аналогично. Пишите, позже отвечу.
major1929
Спасибо