Всем привет!
При поиске шумов передачи данных от счетчиков СМАРТ столкнулся с серйозной проблемой. Базовая станция GSM создает надвысокий уровень шумов (более 8000 мВ, зашкаливает монитор линий RML), данные со счетчиков на ТП не передаются вообще! Источники шума - стойки UPS, еще возможно и само оборудование немного фонит. Пробовали ставить фильтр NF33-80-20 дБ, но эфекта не дало. Потом попробовали по одной из фаз, тоесть соединили последовательно как три однофазных фильтра, уровень шума стал 2500 мВ. Таким образом пришли к выводу что надо фильтр с затуханием 80 дБ, тоесть четире обычних по 20 дБ
Кно с таким имел дело, как Вы выходили из ситуации? Просто 4 фильтра это очень дорого!!!
Посоветуйте что.