Евгений 42
9.9.2013, 11:41
Здраствуйте. Что хотелось бы узнать, требуется спроектировать п/с 35/6/6,3 с двумя трехобмотачными трансформаторами мощностью 2х10 МВА, напряжением 35/6/6,3 кВ с РПН; МСВ 35 кВ; с двумя трансформаторами СН 2х100 кВА напряжением 6/0,4. Как все это сделать (я только окончил вуз и решил попробывать себя в проектировании так что сильно ногами не пинайте) вот схемку набросал как я ее вижу.
Питание 35 кВ какое? Две ВЛ тупиковые, или проходная? Вообщем нужна система шин на стороне 35 кВ.
Не понял почему секционный выключатель после траснформаторов на 35 кВ.
С трансформатора вывод на шины 6 кВ и на 6,3 кВ. Т.е. у Вас будет две пары секций.
PS Если бы Вы мне проектировали подстанцию, я бы уже убил и Вас и Вашего начальника что поручил такое.
PSS Пора экстренно повторить все что учили в ВУЗе. Хотя бы "Электроснабжение". А так пардон, я еще в техникуме такие схемки и проекты (по силовой части) без затруднений делал.
Евгений 42
10.9.2013, 4:49
проходная ЛЭП-35 кВ, 2 фидера
Так он меня сегодня и убьет похоже, ну подскажи
Евгений 42
10.9.2013, 6:10
а вот так правильнее будет?
Работник
10.9.2013, 15:07
Не видел ответов, тему перенесли.
Уже ближе к делу. Только
Цитата
трехобмотачными трансформаторами
На схеме вот так они выглядят. И шины 6 и 6,3 кВ не связаны друг с другом.
Евгений 42
11.9.2013, 4:06
вот еще подумал порисовал
Тоже самое. Только куда пропали шины 6,3кВ ? В зависимости от потребитлей на этом напряжении, организуйте РУ-6,3кВ.
Евгений 42
11.9.2013, 8:46
так же как и на напряжение 6 кВ?
Вероятно. Мало исходных данных
Евгений 42
11.9.2013, 9:49
а какие исх. данные нужны чтоб вы смогли мне помочь? (извините что конечно пристою со своими вопросами)
я вот тут еще не много что накидал. Поверхностные потребители будут питатся от трансформатора 6 кВ, а подземные на напряжение 6,3 кВ, сторонние потребители на 0,4 кВ вот схемка.
Работник
11.9.2013, 11:17
Вам удалось изобразить на схеме, то что Вы описали в первом сообщении.
Т.к. я не проектировщик, у меня нет ни желания ни возможности сделать за Вас проект.
Рекомендовал бы Вам обратиться к проектировщику с опытом и вместе с ним делать этот проект. При личной встрече. Это будет стоить как минимум Ваш заработок с этого проекта.
По поводу вопросов, я готов ответить на них по мере наличия времени и при условии что они будут конкретными. Или обратитесь к проектировщикам с нашего форума.
Евгений 42
11.9.2013, 11:46
спс за помощь
Евгений 42
11.9.2013, 12:03
знал бы куда его поставить поставил бы
Работник
11.9.2013, 12:30
На границе балансовой принадлежности. Хотя бывают и отступления.
Плюс на отходящих фидерах
NikELektrik
11.9.2013, 22:54
Евгений посмотри
ТУТ, это по графической части, хотя некоторые схемы древние и некоторые элементы иначе обозначаются.
Евгений 42
12.9.2013, 7:45
вот вроде и закончил рисовать схему, ну осталось только потребители нарисовать да и начинать считать. Кто что думает по схеме?
Какая подземная трансформаторная подстанция понижает напряжение с 6кВ до 3кВ (энергопоезд? Если есть у кого каталог по ним дайте ссылку)?