Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Антистатическое покрытие пола
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


toyota
"Антистатический материал с сопротивлением 10 МОм/м2, обеспечивающий стекание и отвод статического электричества." Подскажите, какое покрытие для пола отвечает этим требованиям? И как обеспечить эти стекание и отвод?
с2н5он
вот например,
Shturman1
Антистатический линолеум (изоляционный линолеум) – к этой группе относят напольные покрытия с электрическим сопротивлением не менее 1 ГОм.

Токорассеивающий линолеум - это напольные покрытия с сопротивлением 1МОм-100 МОм

Токопроводящий линолеум - это покрытие для пола, имеющие сопротивление 10 КОм-1 МОм

Вам наверно нужен токопроводящий линолеум

http://pm-kiev.com.ua/pages/katalog/linole...j-linoleum.html
Олега
Цитата(Shturman1 @ 12.9.2013, 9:35) *
Вам наверно нужен токопроводящий линолеум

По приведенной Вами же классификации нужен токорассеивающий.
Shturman1
Цитата
По приведенной Вами же классификации нужен токорассеивающий.

А пардон, действительно, токорассеивающий
Олега
Цитата(toyota @ 12.9.2013, 8:03) *
"Антистатический материал с сопротивлением 10 МОм/м2, обеспечивающий стекание и отвод статического электричества." .. И как обеспечить эти стекание и отвод?

Токорассеивающий линолеум укладывают на токопроводящий клей. Слой этого клея (и влажная уборка помещения) рассеивают заряды. Обычно такой линолеум токоотводящей ленты не требует. Однако, если у Вас есть предписание, то сетку из ленты подключите к РЕ-шине (системы уравнивания или в питающем щитке)
toyota
Большое всем спасибо за подробный ответ!
Гость_Александр_*
Добрый день. Скажите, пожалуйста, в каких случаях необходим антистатический линолеум, а в каких достаточно окрасить полы антистатической краской, типа Апикор антистатик? Подстанция - модульное здание со стальными рифлёными полами.
Спасибо.