Помогите решить проблему защиты от скачков напряжения электронной стеллы на АЗС и системы видеонаблюдения(в грозу горят камеры) панацея ли стабилизаторы?
панацея это отключение во время грозовых перенапряжений хотя бы на несколько секунд с последующим включением...имхо
Работник
19.9.2013, 15:20
Стабилизаторы тут не помогут. Примените комплекс мер молниезащиты, с установкой ступеней ограничителей перенапряжения и возможно ИБП на особо чувствительных потребителей. Но вероятность того, что при ударе молнии что-то выйдет из строя - останется. Хотя конечно сильно снизиться.
Цитата(с2н5он @ 19.9.2013, 14:54)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
панацея это отключение во время грозовых перенапряжений хотя бы на несколько секунд с последующим включением...имхо
т.е. УЗМ в помощь?
Подключаем давно изобретённый поповский "грозоотметчик", электроника переходит на автономное питание при приближении грозы.
У нас тоже постоянно вылетали камеры видеонаблюдения во время грозы, как начинает греметь- стали выключать ; недавно приобрели ИБП ,смонтировали ,но грозы еще не было,уж подождем до весны.
ИБП как раз таки не помогает, пока только физ отключение, но хотелось бы решить вопрос по другому
Возможно речь шла о переключении на ИБП при срабатывании УЗМ
Из России
20.9.2013, 14:39
Цитата(deWist @ 19.9.2013, 15:46)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Помогите решить проблему защиты от скачков напряжения электронной стеллы на АЗС и системы видеонаблюдения(в грозу горят камеры) панацея ли стабилизаторы?
1. Стабилизаторы не помогут.
2. Посмотрите устройства защиты от импульсного перенапряжения.
Например, от АВВ OVRT разных типов( тип 1, тип 2, тип 1+2).
ink_elec
20.9.2013, 15:03
deWist, В помощь. ГОСТ Р 50571.26-2002 УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40489/index.htm
Костян челябинский
2.1.2014, 20:40
csapkod, во первых, с рекламой в специальную ветку, а здесь ср@ть не надо. Во вторых, ты бы, продаван, хоть поработал чуть чуть мозгами своими, если они у тебя есть, перевел бы чего тут выложил.
Можно попробовать ЗАС-1.2-Р4, с 4 варисторами и 4 газовыми разрядниками, а также защитой от длительных перенапряжений ~ 165-265 вольт, держит длительно ~ 440.
Или помощнее, например 22 кВА.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,