Artigona
Помогите пожалуйста. Объясню ситуацию в вкратце. Мы работаем на торговых судах и возникла проблема со снятием сигнала полной мощности дизель генератора. Система стоит, которая выводит мощность на дисплее, но снять сигнал оттуда не возможно, так как у устройства нет output выхода. Соответственно требуется поставить какой-то дополнительный измеритель мощности, у которого есть output выход (желательно 4-20мА). Посоветуйте где такие можно найти и заказать. Может есть другие варианты решения этой проблемы. На фото сама система которая выдает сигнал мощности
Roman D
Тут два варианта: городить собственную систему (а кто Вам даст) или курить маны, простите, читать инструкции к имеющемуся оборудованию.

Простите, Вы специалист в какой области?
с2н5он
Поставить камеру
Или обратиться к производителю
Viktor2004
У меня в заведовании были дизеля Perkins, которые тоже выдавали только на экран. Шеф потребовал сделать учет электроэнергии. Поставил обычный счетчик. Напряженческие цепи подключил непосредственно к фазам, а токовые взял с уже имеющихся там трансов тока. Имеющиеся токовые цепи разъединил и подключил в разрыв измерительные токовые цепи счетчика. Получилось последовательно. В Вашем случае надо таким же образом подключить не счетчик, а измерительный преобразователь. Их в природе великое множество. Наберите в поисковике "Измерительный преобразователь мощности 4-20" и выбирайте на здоровье. Учтите что некоторые преобразователи требуют дополнительное питание, а некоторым хватает и питающей сети. Я бы на Вашем месте взял бы не преобразователь в токовую петлю 4-20мА, а с выходом RS-485 и полноценным протоколом MODBUS-RTU. Кстати такой выход имеют многие электронные счетчики. Счетчик такой будет даже дешевле чем специализированный преобразователь, и по функционалу счетчик больше умеет.
Artigona
Цитата(Roman D @ 20.9.2013, 18:04) *
Тут два варианта: городить собственную систему (а кто Вам даст) или курить маны, простите, читать инструкции к имеющемуся оборудованию.

Простите, Вы специалист в какой области?


Я SCADA Инженер. Мы собираем данные с пароходов и передаем их на берег. Собственно судовладелец сам нам поставил такую задачу. В мануалах не описывается по какому протоколу оборудование отдает сигнал. Сигнал то мы снимаем, но не можем его расшифровать. Некоторые производители пользуются только своими протоколами и информации о них нет в интернете, а производитель естественно пошлет нас по дальше с такими запросами. Судовладелец тоже не будет этим заниматься. Но проблему уже решил сам. Нашел в интернете подходящий "девайс". Измеритель мощности
серии PM1000 Shneider. Хороший прибор, и сертификаты есть для использования на судах. То что надо.

Цитата(с2н5он @ 20.9.2013, 19:01) *
Поставить камеру
Или обратиться к производителю



Камеры использовать на судах не самая лучшая идеяicon_smile.gif Да и мы сигнал передаем через интернет на берег. Представляю сколько влетит это владельцу онлайн передавать картинку на берегicon_smile.gif