Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СИП в металлорукав
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Kupper
Доброе утро.
Возникла проблема.
При сдаче уличного узла учёта физлица, представитель сетевой категорически потребовал протяжки СИП в металлорукаве. Согласно ПУЭ таблица 2.1.2 этого делать нельзя. Как ещё от этого отбояриться...
Заранее благодарю.
moshkarow
на опоре сделать переход с сипа на кабель
у нас требования не такие жесткие.
можно в гофре
Работник
Согласно той же таблицы "На лотках и в коробах с открываемыми крышками".
Правильнее будет перейти с СИП на кабель в этом участке до ЩУ (по стене дома), но часто этого не делают.
Kupper
Там трубостойка с ЩУ, опора от трубостойки в 5метрах... СИП проложен в гофре, но мастер участка упёрся, хочет герметичный металлорукав.
Работник
Как видете, варианта "Оставить как есть" мы Вам не предложили. Т.к. его нет в НТД. Так что лучше переделать как мастер говорит, иначе он Вам потом еще "крови попьет".
Как правило мы выполняем "хотелки" энергоснабжающей организации, оговариваем их за ранее. Впрочем "хотелки" все более подробно прописываются в Тех. условиях.
Kupper
Цитата(Работник @ 25.9.2013, 9:34) *
Как видете, варианта "Оставить как есть" мы Вам не предложили. Т.к. его нет в НТД. Так что лучше переделать как мастер говорит, иначе он Вам потом еще "крови попьет".
Как правило мы выполняем "хотелки" энергоснабжающей организации, оговариваем их за ранее. Впрочем "хотелки" все более подробно прописываются в Тех. условиях.

Ну что же очень приятно видеть причастных людей из РЭСа. Тогда к Вас вопрос на основании какой НТД Вы предлагаете запихивать СИП в металлорукав? При повреждении металлорукава СИП будет сразу же поврежден острыми кромками металлорукава, к тому же в нижней точке этого металлорукава будет болото, Вы же предложили герметичный металлорукав... Да и ещё пожалуйста приведите ссылку в НТД на правила размещения узлов учёта на улице, если это Вас не затруднит...
Pantryk
На каком участке требуют металлорукав? Если это для защиты до высоты 2 м, то может просто применить стальную трубу?
Kupper
Цитата(Pantryk @ 25.9.2013, 9:23) *
На каком участке требуют металлорукав? Если это для защиты до высоты 2 м, то может просто применить стальную трубу?

Да, именно там.
Работник
Цитата
Ну что же очень приятно видеть причастных людей из РЭСа

Kupper, заставляете меня много писать)
1) Я не из РЭСа и вообще не из энергоснабжающей организации.
2) Не разу не предлагаю прокладку СИП в металлорукове. Это с Вас требует мастер сети. И я упомянул, что это будет проще.
Но сначала я предложил Вам вариант в коробе с открывающейся крышкой.
3) Вопрос удобства монтажа не ставился. Запрета на прокладку проводов в металлорукове не встречал. Для защиты изоляции кабеля, примените на торцах трубы пластиковые кольца.
4) Для защиты от влаги, герметизируйте торцы трубы. Конечно совсем от воды не избавиться.
5) Я не предлогал герметичный металлорукав. Можете пременить трубы гладкую, либо гофрированную мет. трубу.
6) Про щит учета на улице разговор отдельный. Но это было указанно в тех условиях. Вы (заказчик - физ. лицо) подписали договор, т.е. согласились с ТУ. Далее выполненили проект с учетом на опоре. О чем теперь возмущаетесь?

Примените вариант из рассмотреной Вами табл. 2.1.2 ПУЭ. Т.е. как в сообщении 3
с2н5он
Цитата(Kupper @ 25.9.2013, 9:04) *
категорически потребовал

Категорически потребовать обоснования требования
moshkarow
Для прокладки в трубах (металлических) СИП не предназначен.
Изоляция тонкая (одинарная).
А при затяжке в трубу возможно повреждение изоляции.
с2н5он
Где написано, что не предназначен?
Тонкая и одинарная это две большие разницы
А повреждение возможно при чём угодно, потому что "возможно"
Коляныч
а разве ГОСТ Р 52373-2005 не говорит о том,что провода СИП предназначены для воздушных линий, причём для подвески с помощью спец. арматуры?
...ИМХО прокладку следует сделать в металлорукаве либо трубе причём использовать кабель а не СИП.
Коляныч
Цитата(Коляныч @ 26.9.2013, 9:17) *
а разве ГОСТ Р 52373-2005 не говорит о том,что провода СИП предназначены для воздушных линий, причём для подвески с помощью спец. арматуры?
...ИМХО прокладку следует сделать в металлорукаве либо трубе причём использовать кабель а не СИП.

Позволю себе ещё добавить:
2.1.48 ПУЭ "Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
Олега
Разговор напоминает дискуссию о невозможности применения гибких проводов в стационарной проводке. icon_cool.gif
Провод СИП обладает лучшей изоляцией чем ПВ (к примеру). Какие параметры препятствуют его использованию в трубных проводках ?
Или может быть есть указания в трубах только кабель протягивать ?
Гость
От столба провода идут на изоляторы ввода ,на здание 2 этажной детской спортшколы. С изоляторов до уровня 1 этажа по наружной стене проложен кабель в металлорукаве и заходит в электрощит. Если провода поменять на СИП по той же схеме: цельным куском от столба до здания, потом в металлорукаве до щита ,внутри здания до щита где то около 2 метров . Как понял, это будет неправильно ?