Олега
ДЮСШ-интернат, примерно 10 отдельных строений.
Сейчас питается по 1 вводу от ТП, в которой 2-го независимого источника нет (пригород).
По заданию для 2 категории ставлю ДГУ. В этом задании внутриплощадочные КЛ не рассматриваются вообще, а они в одну линию.
На мой взгляд здания будут питаться по 3-ей, хотя самих источников и 2.
С другой стороны выход у АВР один.
Как тут быть ?
Работник
Думаю уточнить у выдавших задание. Что они хотят, только ДГУ поставить или обеспечить 2 категорию. Подозреваю что денег пока только на ДГУ, возможно предписание на них было.
И еще, тут как смотреть. В целом на ДЮСШ (как на объект) будет с ДГУ 2 категория, а как внутри ДЮСШ - это другой вопрос.
___VITOS___
"внешняя" ввод от ДГУ+ввод от ТП будет 2й.
Поскольку резервных внутриплощадочных КЛ нет, то внутрення остаётся 3й. Ставить ДГУ для каждого здания затратно да и пожалуй бред...хотя можно и отсюда поплясать.


Почему же не рассматриваются КЛ в тех задании?
им точ то нужно, внешнюю вторую или внутреннюю вторую?
Олега
Цитата(Работник @ 27.9.2013, 13:17) *
.. на ДЮСШ (как на объект) будет с ДГУ 2 категория, а как внутри ДЮСШ - это другой вопрос.

Мне хотелось бы посмотреть однозначно правильно, т.е. как требуется.
Обычно вопрос возникает относительно одного здания (для ГРЩ или до конкретного ЭП)

Цитата(___VITOS___ @ 27.9.2013, 13:21) *
им точ то нужно, внешнюю вторую или внутреннюю вторую?

Они этого и сами не знают. типа делайте как положено..

Цитата(___VITOS___ @ 27.9.2013, 13:21) *
Почему же не рассматриваются КЛ в тех задании?

В Задании - строительство нового домика и (вскользь) если надо - ДГУ 100кВА. Это при общей от сети 50 кВА.
Вот теперь имею проблему как снабдить весь куст. icon_sad.gif А ГИП кивает головой - "ну надо так надо".
___VITOS___
Цитата
В Задании - строительство нового домика и (вскользь) если надо - ДГУ 100кВА. Это при общей от сети 50 кВА.

Будет домик - будет разрешение на присоединение мощности, так что эти 50 кВА должны увеличить, но пожалуй всё равно не до 100...тогда почему ДГУ именно 100 хотят, какую ещё "виртуальную" нагрузку они собираются запитывать? Коэффициент загрузки мал, тем более их разрешенные 50кВА полюбому не единовременно используються, потери растут...оно им надо, странные ребята. Предложите ДГУ попроще...хотя задание есть, из песни слов не выкинешь.
Цитата
Они этого и сами не знают. типа делайте как положено..

Так и сделайте им внешнюю 2 группу, ставьте ДГ, хотели вторую, нате вторую. Внутренняя это уже на их совести будет, сами не учли, резервной линии не захотели. С Вашей стороны всё сделано по ТЗ. Вторая категория для внешней СЭС соблюдается.
с2н5он
А тех.задание чьё? ДЮСШ? Тогда и объясняйте, что без переделки внутрянки ничего им не будет...имхо
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 27.9.2013, 15:32) *
Так и сделайте им внешнюю 2 группу, ставьте ДГ, хотели вторую, нате вторую. Внутренняя это уже на их совести будет, сами не учли, резервной линии не захотели. С Вашей стороны всё сделано по ТЗ. Вторая категория для внешней СЭС соблюдается.

Мне хотелось бы и самому разобраться, как правильно. Правильно - это наверное в соответствии с нормативами.
По-моему нет такого понятия "внешняя 2 группа", как и "внутренняя 2 группа". Боюсь экспертиза не поймет такой термин.

Цитата(с2н5он @ 27.9.2013, 15:37) *
А тех.задание чьё? ДЮСШ? Тогда и объясняйте, что без переделки внутрянки ничего им не будет...имхо

ДЮСШ - Пользователь. Заказчик - Гор.Ком-т по строит-ву. А меж них еще Отдел нар.образования. Цепочка довольно нудная в обе стороны. Как бы не напроситься на халявку по всей площадке.