kobzar
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста как учитываются рентген установки в подсчете нагрузок, а точнее по какой мощности их рассчитывают и какой Кс. Заранее спасибо.
Олега
Для нагрузки на ввод здания - 3 кило при Кс=1 (см."МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”)