Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: предохранители
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Nail
Привет всем.
Имеем трансформатор ТМ 250/10
ток по высокой 14,45 А.
Предохранители по высокой 40А.
Может кто знает пункт где этом момент разъясняется.
Соответствует ли?
Roman D
Трансформатор или ТП?
Nail
Цитата(Roman D @ 4.10.2013, 19:59) *
Трансформатор или ТП?

Соответствуют ли предохранители 40А, трансформатору с максимальным током по первичке 14,45 А.
Sokoloff79
Если я правильно понял вопрос, то почитайте это и это
shpinel
Вполне нормально. Правда чаще встречал на 31,5 А.
Nail
Цитата(Sokoloff79 @ 4.10.2013, 21:46) *
Если я правильно понял вопрос, то почитайте это и это

Спасибо, понял, по высокой 2*Iн.
Но и 40 А, для 250 кВА пойдёт. при номинальном токе по ВН 14,45 А.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.