Привет всем. Имеем трансформатор ТМ 250/10 ток по высокой 14,45 А. Предохранители по высокой 40А. Может кто знает пункт где этом момент разъясняется. Соответствует ли?
Roman D
4.10.2013, 18:59
Трансформатор или ТП?
Nail
4.10.2013, 19:03
Цитата(Roman D @ 4.10.2013, 19:59)
Трансформатор или ТП?
Соответствуют ли предохранители 40А, трансформатору с максимальным током по первичке 14,45 А.
Sokoloff79
4.10.2013, 20:46
Если я правильно понял вопрос, то почитайте это и это
shpinel
4.10.2013, 21:01
Вполне нормально. Правда чаще встречал на 31,5 А.
Nail
5.10.2013, 8:06
Цитата(Sokoloff79 @ 4.10.2013, 21:46)
Если я правильно понял вопрос, то почитайте это и это
Спасибо, понял, по высокой 2*Iн. Но и 40 А, для 250 кВА пойдёт. при номинальном токе по ВН 14,45 А.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.