Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: котел 6 кв
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_сергей_*
электрокотел,подается на электроды напряжение 6 кв ,сеть с изолированой нейтралью.
но при работе элетроды замыкаются через воду не напрямую между собой,а на них надет ,т. н. нулевой элекрод,три рубы свареныз между собой и замкнутых на землю.
вопрос:на каком напряжении работае котел?нейтраль изолирована-вроде кругом должно 6 быть,но с другой стороны, замыкаются элекроды через "землю".приборы на вводных ячейках покузываю что угодно в зависимости от производителя:"фашисты "-6 и 10 кв,"советские"-6 и 4.
Roman D
Это что ж за чудо такое - высоковольтный котёл?

Работает он, конечно же, от 6 кВ, как Вы сами и сказали. Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю.
Относительно земли должно быть делить на корень из трёх, то есть три с половиной киловольта. Даже если замыкание на землю, то больше шести прибор не должен показывать, будь даже он трижды фашист. Из Италии.
protector
Цитата(Roman D @ 6.10.2013, 10:51) *
Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю.
А чего им работать? на землю нет никаких замыканий. Нейтраль формируется из труб и заземляется.
Гость_сергей_*

прошу прощения ,ввел в заблуждение всех,не изолированая нейтраль,а трансформатор со стороны 6 кв в треугольник собран.
Цитата(protector @ 6.10.2013, 20:11) *
А чего им работать? на землю нет никаких замыканий. Нейтраль формируется из труб и заземляется.

это что ,хоть фазные и линейные в треугольнике равны ,но между элекродом котла и землей все равно в 1.7 меньше?
Roman D
Цитата(Гость_сергей_* @ 7.10.2013, 10:38) *
хоть фазные и линейные в треугольнике равны ,но между элекродом котла и землей все равно в 1.7 меньше?

Только при симметрии всех фаз относительно земли; а если емкость или изоляция одной из фаз будет хуже (а то и вообще замкнет на землю), то тогда на двуз фазах будет 6, а на одной близко к нулю.
Гость_сергей_*
спасибо.может еще сможете помочь?
Летом поменяли маслянники на вакуумные выключатели с блоком защиты БМРЗ100 "механотроника" .Релейщики у нас приходящие,настроили и ушли.
вылезла прблема -котлы отключаются по току,а грядут морозы,токи еще вырастут .А в этом блоке БМРЗ куча уставок ,какие менять ,что бы делов не натворить?
максимально допустимуй ток 400А, т.т.600/5
Roman D
Цитата(Гость_сергей_* @ 12.10.2013, 8:23) *
Летом поменяли маслянники на вакуумные выключатели с блоком защиты БМРЗ100 "механотроника" .

А попробуйте обратиться в их техподдержку. По крайней мере Таврида у нас не отказывает в помощи, да и финский VAMP - 24/7 нам помогает.
Sinus
ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснять им проблему, вернее выдать тех. задание - Нужны настройки на такие то токи.
Очень может быть что ваша питающая сеть не расчитана на такую нагрузку, или там токи КЗ или еще чего.
Roman D
Цитата(Sinus @ 12.10.2013, 10:48) *
ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков

А чем приходящие лучше родных? icon_wink.gif
Sinus
Дело в том что ТС писал:
Цитата
.Релейщики у нас приходящие,настроили и ушли.

Roman D
И что, производитель в случае приходящих релейщиков отказывает в техподдержке? icon_eek.gif
Sinus
А причем тут производитель?
Roman D
А что, не при чём?
Цитата
А в этом блоке БМРЗ куча уставок ,какие менять ,что бы делов не натворить?

Вот для этого и есть техподдержка производителя! Кто лучше может рассказать? icon_wink.gif
Гость_сергей_*
Цитата(Sinus @ 12.10.2013, 10:48) *
ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснять им проблему, вернее выдать тех. задание - Нужны настройки на такие то токи.
Очень может быть что ваша питающая сеть не расчитана на такую нагрузку, или там токи КЗ или еще чего.

Хоть Sinus и из Дальневосточной провинции,мы повидимому еще дальневосточнее.Тот кто настраивал,уволился,тот ,кто остался знает чуть больше нас,электромонтеров,а больше никого нет.
Все у нас работатало ,когда стояли обычные токовые реле.А с БМРЗ ,надо хотя бы терминологию знать,а мануал- не учебник.
Полазил по сети ,везде куча формул и векторных диаграмм,но никто конкретно не напишет -при таком -то токе ставим такие-то уставки
Roman D
Да, случай запущенный, конечно...
Вы хоть ссылку на мануал дайте, раз уж так страшно на поддержку звонить...
Гость
методом тыка добились стабильной работы.всем спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.