В выполненный проект ЭМ экспертиза просит внести, кроме однолинейной схемы, таблицу по форме 3. В ГОСТ 21.613-88 в п.п. 2.4 сказано, что в некоторых случаях допускается выполнение принципиальных схем по произвольной форме. Как можно обосновать, что однолинейных схем будет достаточно?
Lelik31
Поставим вопрос по другому, почему никто не делает расчетную схему по форме 3?
Pantryk
У нас в госконторах выполняют по форме 3. В зависимости от института "нормаль" оформления немного меняется, но сама форма 3 присутствует. Собственно то, что вы называете однолинейной схемой и есть упрощенный вариант. Трудозатраты на составление по форме 3 будут побольше конечно. Если уж по ГОСТу оформлять, то на том листе с формой 3 еще надо формы 4 и 5 разместить. Обосновать отступление можно сославшись, что вы указали все параметры, предусмотренные формой 3, но тут уже скорее зависит от конкретного человека.