Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СИП 4х16
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Kupper
Добрый день.
Возникла необходимость заменить уличные провода освещения. По расчётам получилось, что достаточно провода СИП 4х16. Но есть проблема, в этом проводе все жилы несущие, что же на каждую опору приобретать клиновые анкерные зажимы? Или есть иная технология.
Заранее благодарю.
FRAER
Ну почему же, есть промежуточные зажимы и для сип-4. В том же каталоге iek, например, смотрите зажим промежуточный ЗАБу 4х10-35... Констукция зажима позволяет легко превратить его...
Shturman1
Цитата
По расчётам получилось, что достаточно провода СИП 4х16

сомнительно на счет сечения. У вас же не ответвление к вводу в здание
Вот страничка из ПУЭ

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
___VITOS___
Согласен со Штурманом. Весной этого года через руки прошло порядка 150 проектов наружного освещения, везде сечение СИПа 3х25+54,6. Для КЛ в земле 4х16
с2н5он
вешайте на поддерживающий все 4-е
KVA
Почитайте типовой проект фирмы Нилед. В нем все сказано. http://www.niled.ru/index.php-id=7.htm
Kupper
Благодарю за помощь. Выбраны 3х25+54,6.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.