Здравствуйте коллеги, на ЖКИ данного счетчика имеются символы состояния линии питания L1 L2 L3 один из символов мигает,что это означает ? отсутствие фазы ?
Отсутствие фазы, напряжение не в норме, можете проверить - уберите напряжение с любой из других фаз
Проверить не получится, напарник просто опломбировал счетчик и вводной АВ а я переписывал данные и заметил это , но заморачиваться не стали нарядов много было время поджимало а сейчас интересно стало узнать может кто сталкивался с Невой МТ323 а в описании помоему этого нет.
так звякните производителю иль электронкой, тоже ни в паспорте, ни в руководстве не увидел
Цитата(с2н5он @ 17.10.2013, 19:39)

так звякните производителю иль электронкой, тоже ни в паспорте, ни в руководстве не увидел
Спасибо попробую , потом отпишусь.
Так на выходе (к примеру на выходных автоматах) померяйте, там же не опломбировано.
Если на входе будет отсутствие или ниже порога, так и на выходе тоже самое!!!!
В чём проблема?
Кстати , знаю у некоторых аналогах.
Если мигает одна из L ,ниже порога напряжение или ниже порога ток (к примеру 10мА).
Если мигают по очереди , чередование фаз не правильное.
Если не отображается одна из L, нет напряжения на данной фазе
У некоторых счетчиков, типа киевский НИК вообще целые шифровки мигания, очередность и длительность учитываются. А тут еще могли направление тока попутать. Если бы не было напряжения, то L вообще бы не горела.
Цитата(yuoras @ 17.10.2013, 20:14)

Так на выходе (к примеру на выходных автоматах) померяйте, там же не опломбировано.
Если на входе будет отсутствие или ниже порога, так и на выходе тоже самое!!!!
В чём проблема?
На месте не проверили а сейчас стало интересно что бы это значило )
Пришел ответ на запрос: Добрый день!
мигающий символ L3, означает отсутствие нагрузки в фазе C.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.