Al_firsov
Предстоит отобрать одного из нескольких кандидатов-инженеров на слаботочные цепи. Нужно придумать ряд вопросов по которым будут протестированы кандидаты. Есть варианты вопросов? Сухой-мокрый контакт? Вольтаж различных цепей и оборудования? И, ИЛИ, НЕ, И—НЕ, ИЛИ—НЕ? У меня фантазии не хватает. Может, есть какие-то готовые тесты или наброски тестов?
Dimka1
Если молодые, то спросите таблицу умножения для начала. Возможно дальше и придумывать ничего не придется.
ScorpionXXX
А слаботочные цепи какого типа? Что за оборудование в работе?
Al_firsov
Цитата(ScorpionXXX @ 22.10.2013, 16:48) *
А слаботочные цепи какого типа? Что за оборудование в работе?

Все, что есть в офисном здании и использует напряжение меньше 220В (контроль за строительными работами, монтажом и дальнейшая эксплуатация): BMS - система контроля состояния здания и управления системами здания, контроль доступа, видеонаблюдение, телефония, система пожарной сигнализации и автоматики.
ScorpionXXX
Я бы на вашем месте не придумывал вопросов типа "чем отличается логический ИЛИ от И". 9поверьте большинство монтажников таких сетей этого не знают а неплохо работают).
Всю свою скромную профессиональную деятельность занимался электроснабжением, но образование "промышленная электроника", "Институт интеллектуальных электронный систем" во как. Изучал как работаю микроконтроллеры проэктирование их все электронные компоненты ну короче все что надо и понял что все эти знания нужны только на узкоспециализированной профессии. Допустим разработчик.
Сейчас основная задача при разработке слаботочных систем является то чтобы при монтаже, наладке и эксплуатации мог справится даже непрофессионал, а опытный сотрудник.
Ремонтировать ваше оборудование никто не сможет ибо оно не ремонтнопригодно (ну в лучшем случае плату поменять).
Я бы на вашем месте интересовался опытом работы ( с каким оборудованием приходилось работать) ответственность (уж выпускника института точно брать не надо). Ну и вообще бы я с ним побеседовал. Ведь в беседе можно узнать человека (как бы он решил задачу если бы завтра ему бы сказали что нужно автоматизировать что-то).
Ну и самое главное нужно сразу объяснить что перед ним встанут такие-то задачи и их нужно выполнить типа справишься?
perelom
Появился новый онлайн сервис тестирования и опросов eTest.kz (http://etest.kz), на нем в демо режиме реализован полноценный тест Кеттелла 16PF (http://etest.kz/demo.php), и результаты теста доступны без дурацких «отправь смс для получения результата». Оценка факторов доступна как в графике, так и виде комментариев к факторам, вот пример отчета (http://etest.kz/help_example_16pf.html).