Гость_Юрий_*
22.10.2013, 15:35
Имеется земельный участок 3 Га, на ТП подключен общий счетчик Меркурий ART-03 подключенный через ТТ 150/5, от него отходит ряд линий на кроличью ферму(120кВт/сут), мастерскую(0,24кВт/сут), пилораму12 (кВт/сут), гостевой домик ( 12кВт/сут), и жилой сектор (12кВт/сут). В каждой потребляемой точке на вводе стоит прямоточный счетчик Меркурий ART-01, кроме гостевого домика (Меркурий AMO-02). Общая среднесуточная потребляемая мощность 252кВт/сут., тогда как если сложить потребляемую мощность каждого потребителя выходит 144кВт/сут. Подскажите пожалуйста куда могут деваться 108 кВт в сутки?? Это в месяц теряется около 3240кВт. Земельный участок находится вне населенного пункта. Вся кабельная продукция в сохранности, кроме питания. По потерям напряжения выходит около 100кВт в месяц.
Гость сочувствующий
22.10.2013, 16:35
Количество потреблённой электроэнергии измеряется в кВт х час (кВт*час). А что мы имеем из выражения "120кВт/сут"?
Воруют-с, счётчики подвирают, не правильно снимаете показания и т.д.
Пысы: инфа предложена кривая, дайте в табличном виде перечень объектов и их месячное потребление, ещё лучше дневные почасовки
Цитата(Гость_Юрий_* @ 22.10.2013, 18:35)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
на ТП подключен общий счетчик Меркурий ART-03 подключенный через ТТ 150/5,
Первым делом нужно проверить трансформаторы тока, возможно они не 150/5.
Aleksandr50
24.10.2013, 4:36
Цитата(Гость_Юрий_* @ 22.10.2013, 15:35)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Подскажите пожалуйста куда могут деваться 108 кВт в сутки??
Юрий,это у вас потери в кабелях.Поставте в ТП счетчик в начало кабельной линии, наиболее потребляемой нагрузки,что бы убедится в потерях.Особое внимание на длину,сечение и пиковую нагрузку каждой кабельной линии.Можно подсчитать потери.Есть такая прага "электрик"(есть тема на этом форуме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=6047&st=0)Более точно я еще несколько десятилетий назад подсчитывал по формуле.Удачи.
millaelor
13.2.2014, 10:05
На общем счетчике введен коэффициент трансформации?
Aleksandr50, Потери в кабелях есть и это 100 процентов, но не такие большие, хотя ... .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.