Harry_Topor
Добрый день. При коммутации вводных панелей ЩО-70 столкнулись с проблемой. Вводная панель ЩО-70 состоит из вводного автомата на 2000А, разъединителя на 2500А, и трансформаторов тока типа ТШП-0.66 2000/5. Для соединения автомата и разъединителя используем алюминиевую шину 120х10, но шина данных размеров не влазит в трансформатор тока. Есть идея заменить шину 120х10 шиной 12х100, но мне не удалось найти в справочных данных предельно допустимый ток для таких шин. По идеи площадь поперечного сечения шины осталась неизменой и следовательно допустимый ток должен оставаться таким же. Просьба помочь с данной проблемой.
с2н5он
Цитата(Harry_Topor @ 22.10.2013, 23:55) *
площадь поперечного сечения шины осталась неизменой и следовательно допустимый ток должен оставаться таким же.

Сами же и ответили
Алексей.
Цитата(с2н5он @ 22.10.2013, 23:03) *
Сами же и ответили

Нет не правильно, проводимость шины 120*10 больше чем у шины 100*12, сечение у шин одинаковое но периметр разный соответственно охлажение шины 120*10 больше чем 100*12 отсюда и проводимость выше, если Вы установите шину 100*12 то потеряете на проводимости примерно 150 А а то и больше. Посмотрите в таблице шины меньшего сечения, например шина алюмин. 100*8-1625А, а шина 80*10-1480А.
с2н5он
Согласен
Sokoloff79
Чтобы не создавать новую тему, подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
электрофикатор
Цитата(Алексей. @ 25.10.2013, 10:57) *
Нет не правильно, проводимость шины 120*10 больше чем у шины 100*12, сечение у шин одинаковое но периметр разный соответственно охлажение шины 120*10 больше чем 100*12 отсюда и проводимость выше, если Вы установите шину 100*12 то потеряете на проводимости примерно 150 А а то и больше. Посмотрите в таблице шины меньшего сечения, например шина алюмин. 100*8-1625А, а шина 80*10-1480А.

вопрос стоит о нагрузке 2000Аесли я правильно понял. а вы советуете уменьшить сечение шины. именно в этом случае произойдет увеличение сопротивления и как следствие-нагрев.
с2н5он
Где Вы увидели про уменьшение?