Ситуация такова: на лебедку хотят поставить двигатель АМУ (ПВ=100%) нужно пересчитать его на ПВ=40%.
РР_40=Р_100 √(1/0,4)=1,58*P_100(подойдет формула?). На практике будет работать, не сгорит?
сергей_абрамов
Цитата(buritas @ 23.10.2013, 11:28) *
Ситуация такова: на лебедку хотят поставить двигатель АМУ (ПВ=100%) нужно пересчитать его на ПВ=40%.
РР_40=Р_100 √(1/0,4)=1,58*P_100(подойдет формула?). На практике будет работать, не сгорит?

А зачем пересчитывать ПВ 100% на ПВ40%? Изначально у движка с ПВ100 коэффициент загруженности выше чем у У ПВ-40 в 2,5 раза. Другое дело режим S. учитывающий количество включений в час..
Гость
ПВ=40%-повторно-кратковременный режим, связаный с постояными пусками и торможениями. я так понимаю это более тяжелый режим работы, чем S1. На кранах ставят специальные двигатели МТН, МТК...Открыл справочник по электроприводу, там даны формулы пересчета мощности взависимости от ПВ. Чем меньше ПВ ,тем больше мощность двигателя.