Доброго времени суток, коллеги.

Столкнулся с дилеммой. Ток КЗ на ГЩУ порядка более 40 кА. От ГЩУ питаются разные силовые шкафы и шкафы управления. При расчете по циркуляру о невозгораемости кабелей брал этот ток КЗ, время работы резервной защиты сперва 0,4, потом и вовсе 0,2. В общем получились сечения дикие для кабеля ВВгНГ-LS. Ради интереса перечситал с кабелем с СПЭ - у них предельная температура выше. Получилось уменьшить сечения до релаьных (150 мм2).