Вопрос Такой-в учётнике на линии 6-10 кВ концы выводов с трансформатора напряжения идут сначала на автоматический выключатель в боксе(пломбируемым). Разрешается ли их пускать через автомато по ПУЭ? или всё-иаки необходимо напрямую? Правомерны ли действия Электросетей, не одобряющих схему с автоматом(не подписывают акт)
РД 34.35.305 Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей
2.5. Защита при повреждениях во вторичных цепях.
2.5.1. Для защиты ТН от повреждения при КЗ во вторичных цепях должны применяться предохранители или автоматические выключатели. Предохранители могут устанавливаться только на ТН, не питающие быстродействующие устройства релейной защиты, которые могут неправильно работать при нарушении исправности цепей напряжения. При наличии таких устройств для защиты ТН должны применяться автоматические выключатели (см. приложение 2).
2.5.2. Автоматические выключатели или предохранители должны включаться во все незаземленные провода вторичных цепей ТН. Исключение составляет лишь цепь 3Uо, в которую защитные аппараты должны включаться только на ТН, работающих в сетях с изолированной нейтралью, где защита необходима для предотвращения повреждения ТН, у которого цепь 3Uо оказалась закороченной при устойчивом однофазном замыкании на землю на стороне высшего напряжения указанная защита в цепи 3Uо должна применяться только при разводке этой цепи по панелям отдельных присоединений или при наличии в ней кабеля длиной более 10 м.