Гость_Владимир_*
6.11.2013, 8:33
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает.
Здравствуйте. Тип автомата какой? Номинальный ток?
Для начала ищите в местах возможного повреждения изоляции (сверления), вскрывайте распайкоробки
Про тип автомата не скажу (чайник). Прокладывал всю проводку сам, поэтому ничего не сверлил. Последнее, что делал - вешал две люстры.
Распайкоробки тоже все новые, соединял и изолировал все тщательно. После прокладки проводки прошло почти три месяца, все работало отлично. Да, на кухню проложен от входа в дом отдельный трехжильный провод с заземлением.
Т.е. я ничего не знаю, и делать ничего не буду.
Но тогда что Вы хотите услышать на форуме? Как здесь говорят - телепатов среди нас нет.
ПС Тип автомата указан на нем. Например ВА 47-29 С16. Но у меня были подозрения что может стоять УЗО.
УЗО нет. Стоит автомат на 32 А. Но он не всегда вырубается, в первую очередь вырубается автомат на счетчике. Мой автомат стоит после счетчика. А не может это быть из-за заземления (заземление сделано - вбит штырь на глубину 30 см, к нему подсоединен провод)?
Автомат в доме C32.E.MCB45.1
haramamburu
6.11.2013, 9:46
Цитата(Гость @ 6.11.2013, 10:24)

УЗО нет. Стоит автомат на 32 А. Но он не всегда вырубается, в первую очередь вырубается автомат на счетчике. Мой автомат стоит после счетчика. А не может это быть из-за заземления (заземление сделано - вбит штырь на глубину 30 см, к нему подсоединен провод)?
Вот с этого места поподробней... Вполне возможно, что вы фазу заземлили на штырь...
или... если у вас автомат "сдвоенный" и заземление нуля сделано после автомата - то тоже запросто, хотя вот второй момент врятли... штырь то всего на 30 см загрублен ...
Работник
6.11.2013, 10:17
Так какой автомат выключатеся? Этот на 32 А или "в первую очередь вырубается автомат на счетчике" ?
Т.к. отключаются два автомата, у Вас короткое замыкание. Скомутировали провода не верно, либо фазу заземлили как говорили выше. Возможно спустя три месяца пошли дожди и земля намокла.
Отмечу, что защитного заземления у Вас фактически нет. И сделано очень опасно. Как правило, необходимо выполнить повторное заземление нуля и разделить их на защитные и рабочие. Заземляющее устройство с длиной заземлителя не менее 3 метра (в глубину) и сопротивление для ориентира 30 Ом.
220v-elektrik
6.11.2013, 11:10
Похоже на звонок врачу, типа доктор что у меня болит, скажите что у меня и лечение назначьте. Давайте информацию, фото выкладывайте, Ваши попытки объяснить словами, всвязи с тем что Вы непрофессионал ни к чему не приведут и помощи не дождетесь, только догадки будете читать.
В первую очередь вырубается на счетчике, а иногда вообще только на счетчике. Автомат действительно сдвоенный. Фазу заземлить не мог - не дальтоник, цвета проводов разные. Короткое замыкание - не похоже. Включаю отключившийся автомат и все прекрасно работает.
Короче я так понял, что мне надо для начала отключить провод заземления и посмотреть, что будет?
Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. (с)
У Вас есть щиток , в щитке до счетчика есть автомат? после счетчика есть общий автомат? после него автоматы по группам (комнатам)? который выключается?
Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Больше автоматов нет нигде. Вырубается либо тот который в счетчике (16А), либо оба (второй 32А)
У меня вообще подозрение, что это дифавтомат...
Цитата(Гость @ 6.11.2013, 17:37)

Автомат в счетчике,
что за счетчик?
НИК 2102-02, стоит в щите ДИМБОР
savelij®
6.11.2013, 17:37
Ну вооот ... Мюллер постарался и партизан начал колоться...

Можно теперь устаканить. Имеется бокс Димбор со счётчиком и автоматами. Осталось ткнуть пальцем... какой из автоматов срабатывает? Там в "счётчике" (то бишь в боксе) есть ещё место для автоматов...
В этом счётчике нет автомата, есть"Возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленного при параметризации лимита мощности, силы тока и напряжения, а также возможность отключения нагрузки потребителя за неуплату или поднесения постоянного магнита индукцией более 100 мТл;"
Выбирайте сами, возможен конечно Глюк в мозгах счётчика или баловство сетевой организации или сбыта
Что касаемо автомата, возможно брак, попробуйте поменять.
Цитата(Гость @ 6.11.2013, 15:51)

Нет.

<голосом доктора Быкова> О как! А кто там говорил:
Цитата
Автомат действительно сдвоенный.
220v-elektrik
6.11.2013, 20:02
Цитата(Гость @ 6.11.2013, 16:37)

Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Больше автоматов нет нигде. Вырубается либо тот который в счетчике (16А), либо оба (второй 32А)
Перед счетчиком 16А, а после на 32А, смысл? А на сколько линий разделена проводка или вообще не разделена, все идет шлейфом?
Гость_Прохожий_*
6.11.2013, 20:06
Автор спецом тупит, а Вы тут раззоряетесь перед ним.
У него на вводе, на улице (в щитке со счетчиком), автомат на 16А.
А в доме (частный) установлен автомат на 32А. После которого висят все!!! потребители дома, в сарае и курятнике.
После дождей начал отрабатывать автомат (угадайте который?

).
А он вместо того, чтобы все это сразу описать ... втуливает про люстры с плохими протяжками и неправильным заземлением.
Цитата(220v-elektrik @ 6.11.2013, 21:02)

Перед счетчиком 16А, а после на 32А, смысл? А на сколько линий разделена проводка или вообще не разделена, все идет шлейфом?
Счётчик имеет ограничение по мощности, после счётчика 32 А., до счётчика -нет информации, но даже если там чего стоит, это ТС не тревожит
220v-elektrik
7.11.2013, 8:27
Ох уж эти кулибины, наворотят, а потом пожинают плоды своих трудов. Я у себя в магазине поначалу пытался вразумлять таких деятелей, потом плюнул, пусть делают что хотят. Просят автоматы по 32А в квартирный щит-оплачивай в кассу и получи. Говорят, выбивает на 16, хочу чтоб не выбивало.
Гость_Прохожий_*
7.11.2013, 12:51
Цитата(с2н5он @ 6.11.2013, 20:26)

... до счётчика -нет информации, но даже если там чего стоит, это ТС не тревожит
Читаем внимательно, если канешно не лень ...
Цитата(Гость @ 6.11.2013, 16:37)

Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Больше автоматов нет нигде. Вырубается либо тот который в счетчике (16А), либо оба (второй 32А)
Цитата(Гость_Прохожий_* @ 7.11.2013, 13:51)

канешно не лень ...
но где там про автомат
до счетчика?
Гость_Прохожий_*
7.11.2013, 16:22
Цитата(с2н5он @ 6.11.2013, 20:26)

Счётчик имеет ограничение по мощности, после счётчика 32 А., до счётчика -нет информации, но даже если там чего стоит, это ТС не тревожит
Эт про какой счетчик ведем беседу? Уж не про НИК 2104?
Дык у ТС другой!
Цитата(с2н5он @ 7.11.2013, 13:40)

но где там про автомат до счетчика?
Прижмите автору чо нить в косяке дверном, он сразу сообщит (еще раз), что у него установлено в уличном щитке.
Можно более гуманно - перечитать все вопросы и ответы.
Цитата(Гость_Прохожий_* @ 7.11.2013, 17:22)

Эт про какой счетчик
Предположу, что про
этот
Гость_Прохожий_*
7.11.2013, 19:58
Цитата(с2н5он @ 7.11.2013, 17:26)

Ваша воля ... предполагайте, только потихоньку, иначе ТС подумает,что у него уже три автомата.
ТС , Вам же ответил ... у него NIK 2102-
02.
Электромеханика, похоже ТС чего то не туда посмотрел