Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля по безригельной эстакаде
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Fedosey
Всем доброго дня!
В одном из проектов для прокладки кабеля на расстояние 10 км была принята безригельная эстакада, с шагом опор 6 метров. Кабельные конструкции так же будут устанавливаться с шагом 6 метров.
Практического применения данного вида прокладки я не встречал.
Просто возникают вопросы, а ответа нет, т.к. в ПУЭ крепление кабеля нормируется через 1 метр, а в СНиП 3.05.06-85 есть указание, что такая прокладка допустима. Также есть вопрос с выбором марки кабеля для такой прокладки.
Поэтому, просьба откликнуться тех, кто сталкивался с подобным решением, а то для консультации есть только типовой проект.
Во вложении выдержка из типового проекта с примером прокладки.
Fedosey
Тему можно закрывать.
Вопрос решен.
ПУЭ регламентирует минимальные расстояние между кабельными конструкциями при прокладке кабелей по эстакаде.
Соответственно СНиП и Типовой проект указывает на максимально возможные расстояния.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.