В существующем ГРЩ система TN-C, у нас щит и потребители запроектированы на 5-проводку. Вопрос Если делать разделение в нашем щите ЩР на PE и N надо ли делать заземляющее устройство? И не противоречит ли нормам разделение в "этажном" щите?
Разделять ГЗШ на N и PE на объекте возможности нет, т.к. объект действующий и всё выполнено на 4-проводки. И при разделении N и PE на ГЗШ не будет выполняться требование ПУЭ 1.7.135.