Vika_m
В существующем ГРЩ система TN-C, у нас щит и потребители запроектированы на 5-проводку. Вопрос Если делать разделение в нашем щите ЩР на PE и N надо ли делать заземляющее устройство? И не противоречит ли нормам разделение в "этажном" щите?
Разделять ГЗШ на N и PE на объекте возможности нет, т.к. объект действующий и всё выполнено на 4-проводки. И при разделении N и PE на ГЗШ не будет выполняться требование ПУЭ 1.7.135.
с2н5он
Гуру подойдут, поспорят, а так делите; РЕN на РЕ шину, перемычку между N и PE, но РЕN изначально д.б. присоединён к земле
Олега
Цитата(Vika_m @ 8.11.2013, 12:07) *
В существующем ГРЩ система TN-C, у нас щит и потребители запроектированы на 5-проводку. Вопрос Если делать разделение в нашем щите ЩР на PE и N надо ли делать заземляющее устройство? И не противоречит ли нормам разделение в "этажном" щите?
Разделять ГЗШ на N и PE на объекте возможности нет, т.к. объект действующий и всё выполнено на 4-проводки. И при разделении N и PE на ГЗШ не будет выполняться требование ПУЭ 1.7.135.

Странные терзания.
Выполнять работы следует по проекту. И щит, и разводку к потребителям, и заземление. Одновременно.
Если выполнять работы нет возможности, то зачем заказывался проект на реконструкцию ?
Собственно Ваша должность какая ?