Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: можно ли ВРЕМЕННО заменить пробку-автомат или нужны радикальные меры?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Dinka
Здравствуйте! Живём в 2-комнатной квартире дома-"хрущёвки", которому 50 лет, проводке и счётчику, соответственно, столько же. Планируем весной делать капитальный ремонт с заменой всей проводки и установкой нового 2-тарифного счётчика и отдельных автоматов по зонам нагрузки. Но замена будет только через полгода, а наша проблема требует немедленного решения. Проблема следующая. В щитке имеется 2 пробки-автомата, одна старая на 6,3А, вторая относительно новая на 16А (ПАР-16). Когда работает стиральная машина (при нагреве, потребление 2квт), то периодически вышибает старую пробку, которая на 6,3А, вышибает, как правило, когда одновременно включается холодильник, и это происходит часто. Пытались поменять старую пробку тоже на ПАР-16, но столкнулись с несоответствием размеров (видно на фото), из-за этого ПАР-16 попросту не вкручивается в гнездо. Вопрос - что делать? реально ли найти пробку с такими же размерами, но на больший ток, чтобы временно решить проблему? или заменить гнездо? или нам может помочь только замена всего щитка на новый счётчик и автоматы? и не будет ли в таком случае перегреваться старая проводка, которая по идее не рассчитана на одновременную работу стиралки, холодильника и утюга? сейчас хотелось бы обойтись малой кровью, т.к. если устанавливать новый счётчик и автоматы, то, наверное, надо прямо сейчас рассчитывать план разводки и распределения нагрузки по автоматам, потом переделывать не хочется. Заранее спасибо за ответы!
shpinel
Все-таки прикрепите фоторгафию.
Да, и уточните сечение провода, который защищался старой пробкой на 6,3А.
Dinka
забыла прикрепить фото:





в левом гнезде контактный штырёк больше выступает, из-за этого ПАР-16 не лезет в гнездо.
Shturman1
А что пар-16 под старое гнездо нельзя найти что ли?
У вас там на правом гнезде контакт совсем ржавый.
arakl
У ВАС индикатор фазы есть?
Если есть.
1. Определите фазную пробку.
2. В крутите туда ПАР-16.
3. Нулевую закоротить.
Shturman1
Цитата
1. Определите фазную пробку.
2. В крутите туда ПАР-16.
3. Нулевую закоротить.

А с чего вы взяли, что пробки стоят и в фазном проводе и в нулевом?
arakl
Согласен с Вами. Надо схему смотреть, но все-таки можно одну оставить пробку, при любой схеме
Arc
временно заменить пробки на "китайцев" ВА 47-29 или 47-63 подходящего по сечению провода номинала (даже если проводка алюминиевая, то минимальное сечение как правило 2,5 мм2, 16 ампер нагрузки держит). цена вопроса ~200р. автоматы + работа электрика. Не вижу смысла экономии и траты времени на поиски пробки в этом вопросе.
Roman D
Запасаемся однополюсным индикатором "отвёртка". Проверяем наличие напряжения на центральных контактах обеих пробок.
Если наличие напряжения обнаруживается только на одном из контактов, вкручиваем туда пробку.
Обходим хату, включаем всё, проверяем индикатором розетки. Если указатель светится, но ни одна лампочка не горит, то Вам несказанно повезло. Вставляем во вторую пробку жука толщиной в палец и не заморачиваемся.
Если кое-что загорелось, а что-то - нет, меняем второй ПАР на 16А. Ждём, когда наконец-то квакнет старикан счётчик.
зелёный желторотик
Держатель для ПАРов (сам "патрон", куда пробка вкручивается) стОит 30 рублей. Не проще ли поменять???
Roman D
Цитата(зелёный желторотик @ 18.11.2013, 21:01) *
Держатель для ПАРов (сам "патрон", куда пробка вкручивается) стОит 30 рублей. Не проще ли поменять???

Судя по внешнему виду этих держателей, замена их уже давно на повестке дня.
Но если это такое чудо, как предполагается (пробки перед счётчиком), то для их замены придётся обесточить весь дом.
зелёный желторотик
Цитата(Roman D @ 18.11.2013, 22:09) *
для их замены придётся обесточить весь дом.

Никого не призываю, ибо работа под напряжением - это работа под напряжением, но такие проблемы я решаю и без снятия, с помощью утконосов и отвёрток.
Roman D
Цитата(зелёный желторотик @ 18.11.2013, 21:19) *
работа под напряжением - это работа под напряжением

Это верно; я, как пуганая ворона, теперь всегда отключаю. Близкое короткое, а попросту КЗ с высоким током (сечение доброе, ТП рядом) может привести к равномерной прожарке организма. Я обошёлся 5% тела и неделей в ожоговом. Это на 0,4 кВ.
arakl
Все-таки, нужно вызвать электрика!!!!
Работа под напряжением!!!Без нормального инструмента и опыта - путь к оказание первой помощи!
Roman D
Что-то гость подозрительно молчит... ispug.gif
Надеюсь, в магазин за отвёрткой едет, а не ещё куда не по своей воле...
Dinka
Цитата(Roman D @ 19.11.2013, 22:38) *
Что-то гость подозрительно молчит... ispug.gif
Надеюсь, в магазин за отвёрткой едет, а не ещё куда не по своей воле...

=) всё хорошо, я сама точно в электроработы не полезу, но идеи любые полезны. У нас неожиданно в жэу объявился наконец-то свой электрик, вызвала его, должен прийти через 2 дня. Пока обошла 3 электромагазина в поисках нужного размера пробки, нигде нет (чего и следовало ожидать).

И я прекрасно понимаю, что весь этот пыльный хлам требует замены, но, как я уже написала, будет капитальный ремонт через полгода, а сейчас делать какие-то временные схемы не очень удобно, если можно обойтись минимальным решением.
FRAER
Один двухполюсный автомат (обычный иековский), кусок дин-рейки, 2 самореза = 100-150 руб. И не забивайте голову ни себе ни людям. И время на поиски динозавров не тратьте. А при кап.ремонте этот же автомат перенесёте в новый щиток.

Есть еще поговорка: что временно - то постоянно.
Volt380
Я делаю так: снимаю это всё безобразие, ставлю 4-модульный бокс с дин рейкой, а в него уже 2р автомат 16А или дифавтомат, как хозяин пожелает. получается эстетично, безопасно и надежно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.