добрый вечер!
На объекте из 350 счетчиков нашлись и прислали паспорта только 270. Времени уже прошло недели две. Соединение по Ethernet. система АСКУЭ Smart IMS, есть однофазники NP71L.1-1-3 и трехфазники NP73L.1-1-2, Марш RTR 512.10-6L/EY. В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять?
Вопрос сформулируйте внятнее
Как найти остальные установленные счетчики, вернее, что предпринять, чтобы марш их обнаружил?
Цитата(Ilya79 @ 26.11.2013, 21:55)

Как найти остальные установленные счетчики, вернее, что предпринять, чтобы марш их обнаружил?
Правильно настроить систему.
Померять уровень сигнала, шумов.
Правильно настроить маршрутизатор (чередование фаз и одноименность в двух тр-рых подстанциях).
Марш подключал прямо с шин по схеме ЖЗК, через трехфазный автомат, то есть желтую на L1, зеленую на L2, красную на L3, ноль с шины. Трансформатор стоит один в подстанции.
Цитата(Ilya79 @ 27.11.2013, 14:06)

Марш подключал прямо с шин по схеме ЖЗК, через трехфазный автомат, то есть желтую на L1, зеленую на L2, красную на L3, ноль с шины. Трансформатор стоит один в подстанции.
как себя ведет светодиод LV на маршрутизаторе при таком подключении?
Светодиод LV горит, иногда моргает
Цитата(MaMM @ 27.11.2013, 13:15)

как себя ведет светодиод LV на маршрутизаторе при таком подключении?
Я понял Вашу мысль (Вы про чередование фаз).
Могу Вас разочаровать, если раньше в старых маршах, при не правильном чередовании LV не моргало , то в новых при не правильном ,будет моргать.
Так что ,надо обязательно, проверить наличие правильной последовательность фаз
Надо просто онлайн запрос на машр послать и посмотреть алармы.
Цитата(Vasamba @ 28.11.2013, 5:25)

Надо просто онлайн запрос на машр послать и посмотреть алармы.
и чё Вы там увидите?.
Счётчики, роутер не видит (даже запросов на паспорта нет)
Фазировку увижу, правильная или нет.
Цитата(Vasamba @ 5.12.2013, 0:56)

Фазировку увижу, правильная или нет.
Фазировку увидете , а одноименность фаз между вводами трансформаторов?
Дай совневаюсь , что дело в фазировке вообще.
Большая часть счётчиков видится.
Скорее всего шумы в линии
Гость_Alexander_*
6.12.2013, 5:33
[quote name='yuoras' date='5.12.2013, 8:25' post='316372']
Фазировку увидете , а одноименность фаз между вводами трансформаторов?
Дай совневаюсь , что дело в фазировке вообще.
Большая часть счётчиков видится.
Скорее всего шумы в линии
Подтверждаю, у нас когда фазировка меняется, ни одного счетчика на роутере нет
Alexisss
6.10.2014, 20:54
Ну вот и у меня появилась проблема с шумами.
Счетчики на концах линии перестали отдавать показания.
На концах линии присутствует просадка напряжения до 190-200 вольт.
Матрица клянется, что модемы работают даже при 150В. т.е. это шумы
Вопрос знатокам: Как кустарными методами найти источник шума?
Под кустарными методами подразумеваю отсутствие дорогостоящего оборудования.
Доступ к вводам ВЛЭП в частные дома есть, а вот отключать не обосновано не могу...
к сожалению без оборудования не промерять.
Слышал , измеряли осциллографом уровень шумов и это реально , две частоты мониторите.
Alexisss
6.10.2014, 21:04
Пойду доставать осциллограф с антресолей.
Но гулять с ним по садоводству будет не очень радостно....
Кстати , где то про просадку напряжения уже было.
Вроде ниже 200 вымахивается ,пробежитесь по веткам форума, кто то описывал.
Alexisss
6.10.2014, 21:27
Роутер при напряжении менее 200В перестает работать.
Точнее, начинает глючить связь со счетчиками.
Но на ТП (в месте установки роутера) с напряжением все хорошо.
Счетчики раньше в таких глюках, при просадке напряжения, замечены не были.
Проведя статистический анализ выявилось:
- счетчики перестают отдавать показания после мощных потребителей электроэнергии, т.е. после домов которые вызывают просадку напряжения.
- во всех этих домах установлены стабилизаторы, возможно это они шумят.
Цитата(Alexisss @ 6.10.2014, 21:27)

Проведя статистический анализ выявилось:
- счетчики перестают отдавать показания после мощных потребителей электроэнергии, т.е. после домов которые вызывают просадку напряжения.
- во всех этих домах установлены стабилизаторы, возможно это они шумят.
Всё правильно
1.Мощных потребителей , скорее всего просто шум создаёт что то (называется не постоянный)
У меня есть такой обьект , днём прямь капец , после 18 часов почти идеальная линия
2.Стабилизаторы вообще крах системы (UPS)
-идет в разнос тактовый генератор (40-80кГц как раз частота системы),по умолчанию где то 20кГц(скоро сдохнет)
-Высыхают конденсаторы в стабилизаторе, нет фильтрации
Цитата(Alexisss @ 6.10.2014, 21:27)

Роутер при напряжении менее 200В перестает работать.
С роутером ясно , даже gprs глючит конкретно
Alexisss
16.10.2014, 19:01
Счетчики нашлись путем увеличения количества опросов с 2 до 10 в настройках канала в Chanel Configurator.
Гость_B0ris_*
17.10.2014, 12:57
маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем ,
вчера выдало в ПО на маршрутизаторе ошибку "ошибка фаз" и за ней ошибки "нет фаз 1,2,3" из за чего следовательно перестал видеть счётчики (сам марш установлен в подстанции)
индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев)
связь через gsm работает стабильно
по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить?
Alexisss,
У меня вообще два дозвона стоит , 560 счётчиков.
Все прекрасно работает.
В Вашем случае будет актуален gprs.
Цитата(Гость_B0ris_* @ 17.10.2014, 12:57)

по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить?
Если после включения нет никакой световой индикации на любом из светодиодов , только ремонт!!.
Alexisss
17.10.2014, 22:20
Цитата(Гость_B0ris_* @ 17.10.2014, 13:57)

маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем ,
вчера выдало в ПО на маршрутизаторе ошибку "ошибка фаз" и за ней ошибки "нет фаз 1,2,3" из за чего следовательно перестал видеть счётчики (сам марш установлен в подстанции)
индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев)
связь через gsm работает стабильно
по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить?
Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз.
Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512
И смотрите на лампочку LV.
Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт...
А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли...
Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20)

Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз.
Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512
И смотрите на лампочку LV.
Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт...
А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли...
При не правильном чередовании RAT(постоянно горит) и gsm мигает.
Тут вообще ничего не горит и не мигает.
Цитата(yuoras @ 18.10.2014, 10:16)

При не правильном чередовании RAT(постоянно горит) и gsm мигает.
Тут вообще ничего не горит и не мигает.
Как вариант поменяйте предохранители.
Думаю на 1-м фидере сгорели все три.
Если не поможет - в ремонт.
Цитата(РоманК @ 19.10.2014, 19:05)

Как вариант поменяйте предохранители.
Думаю на 1-м фидере сгорели все три.
Если не поможет - в ремонт.
Пользователь написал
Код
индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев)
При перегорании предохранителей индикация вообще никак не может загореться !!!
Гость_B0ris_*
20.10.2014, 8:33
Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20)

Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз.
Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512
И смотрите на лампочку LV.
Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт...
А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли...
спасибо помогло ,
на высокой стороне намудрили
Гость_B0ris_*
5.11.2014, 11:41
Здравствуйте после , замены фаз всё заработало все счётчики работали нормально целый месяц,( RTR 512)
а сегодня в программе NMS маршрутизатор выдал ошибку LV-модема "phase error 1" и 1/3 счётчиков перестали отвечать
по каким причинам такое могло произойти?
(чередование фаз правильное)
Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция
Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами
Гость_B0ris_*
5.11.2014, 19:52
Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 14:48)

Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция
Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами
У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором ,
одноимённость фаз соблюдена (иначе индикация на LV- модеме не горит),
второй ввод подключён параллельно первому.
Цитата(Гость_B0ris_* @ 5.11.2014, 18:52)

У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором ,
второй ввод подключён параллельно первому.
Я чёт запутался

.
У Вас один Силовой трансформатор , а Вы задействовали на маршрутизаторе два ввода?
Вы подключили паралельно Feeder0 и Feeder1 от одного трансформатора ?
Нужно подключить только три фазы и ноль на Feeder0 на клеммной колодке маршрутизатора(крайняя левая сторона).
Гость_B0ris_*
7.11.2014, 7:47
Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 21:14)

Нужно подключить только три фазы и ноль на Feeder0 на клеммной колодке маршрутизатора(крайняя левая сторона).
разве это имеет значение? не спорю проще подключить 4 провода чем 8
на другом объекте подключено так-же и нет проблем (подключено два фидера на такой же подстанции),
а вы не знаете, обязательно ли соблюдать чередование фаз при подключении трёхфазных счётчиков 1-8-1 и 3-5-2 ?
Цитата(Гость_B0ris_* @ 7.11.2014, 6:47)

разве это имеет значение? не спорю проще подключить 4 провода чем 8
на другом объекте подключено так-же и нет проблем (подключено два фидера на такой же подстанции)
Есть схема подключения маршрутизатора и она гласит.
На подстанции с одним силовым трансформатором использовать только Feeder0..
Возможно ситуация изменится ,если Вы приведёте схему подключения к рекомендуемому Заводом изготовителем
Гость_B0ris_*
7.11.2014, 13:37
Цитата(yuoras @ 7.11.2014, 12:24)

Есть схема подключения маршрутизатора и она гласит.
На подстанции с одним силовым трансформатором использовать только Feeder0..
Возможно ситуация изменится ,если Вы приведёте схему подключения к рекомендуемому Заводом изготовителем
Исправим схему подключения , о результатах сообщим.
Гость_B0ris_*
11.11.2014, 14:08
после выключения второго фидера постоянно выскакивает сообщение
No phase A1
No phase B1
No phase C1
( ну эт понятно отключил же =)) вот как проигнорировать этот аларм не разобрался (
приборы учёта появились но показания с них не приходят, предположительно из за шумов в сети, какой-то плохой человек пускает помехи в сеть!(ИБП или стабилизатор поставил на линии).
разбираемся
В NMS в настройках этого роутера добавляете в Custom Options
No phase A1 No phase B1 No phase C1
с меткой info
Гость_B0ris_*
13.11.2014, 19:01
Цитата(yuoras @ 11.11.2014, 16:04)

В NMS в настройках этого роутера добавляете в Custom Options
No phase A1 No phase B1 No phase C1
с меткой info
О спасибо , исправил)
Boris123
14.11.2014, 9:05
Доброго времени суток, интересует вопрос
Сеть состоит из трёхфазных приборов учёта 50 штук, повлияет как не будь на передачу данных с счётчиков
неправильное подключении 1 или 3 счётчиков(на них не соблюдено чередование фаз)

будут ли они мешать работе других счётчиков ?
заранее спасибо!
Нет , мешать точно другим не будут.
Информация всё рано будет от них передаваться .
Да и измерять, собственно, они тоже будут правильно, только согласно "своим фазам"
Boris123
16.11.2014, 10:28
Цитата(FRAER @ 14.11.2014, 13:32)

Да и измерять, собственно, они тоже будут правильно, только согласно "своим фазам"
а ретранслировать сигнал будут ?
Цитата(Boris123 @ 16.11.2014, 9:28)

а ретранслировать сигнал будут ?
Да.
Для работы системы необходимо наличие: 3-х фаз + рабочий ноль (для 3-х фазника)
и фаза + рабочий ноль (для однофазника).
Boris123
18.11.2014, 8:48
Цитата(РоманК @ 16.11.2014, 18:32)

Да.
Для работы системы необходимо наличие: 3-х фаз + рабочий ноль (для 3-х фазника)
и фаза + рабочий ноль (для однофазника).
спасибо, доступно объяснил )
Boris123
22.11.2014, 8:41
бодрого времени суток ,
Ситуация вот в чём!
на одну подстанцию (одно трансформаторную) установлено 2 маршрутизатора rtr5 оба в режиме мастера
вопрос: будут ли они мешать работать друг другу? то есть съёму показаний с счётчиков
1.Для каких целей установленно два роутера?
Boris123
22.11.2014, 11:25
Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 12:08)

1.Для каких целей установленно два роутера?
один маршрутизатор установлен энергокомпанией для общего счётчика (хотели подстричь нас на внутреннем учёте)
второй куплен нашим СНТ и установлен с целью вести внутренний учёт самостоятельно
Цитата(Boris123 @ 22.11.2014, 10:25)

один маршрутизатор установлен энергокомпанией для общего счётчика (хотели подстричь нас на внутреннем учёте)
второй куплен нашим СНТ и установлен с целью вести внутренний учёт самостоятельно
Да, круто.
Как организованна связь в Вашей энегокомпании?, если CSD ? тогда и одного роутера будет достаточно.
Можно будет звонить по очереди.
Вообще два роутера на одном обьекте , это не хорошо , часть пакетов пойдёт на один роутер, часть на второй .
Boris123
22.11.2014, 13:07
Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 14:38)

Как организованна связь в Вашей энегокомпании?, если CSD ? тогда и одного роутера будет достаточно.
понимаю что будет достаточно одного роутера, но нам его не дают ни на каких условиях (
поэтому и купили свой
связь с нашим роутером через GSM (gprs) независимо от первого
Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 14:38)

Вообще два роутера на одном обьекте , это не хорошо , часть пакетов пойдёт на один роутер, часть на второй .
не считанные счётчики в онлайн запросе придётся(
но глушить сигнал друг друга они не будут? (чистота работы одинаковая-же)
Цитата(Boris123 @ 22.11.2014, 12:07)

но глушить сигнал друг друга они не будут? (чистота работы одинаковая-же)
Понимаете, они будут мешать друг другу ,в плане получения\отправки информации.
К примеру , были бы в одной базе NMS оба роутера, можно было бы их разделить по времени работы.
Попробуйте обратиться в тех.поддержку, возможно они что то подскажут
Мое мнение.
Работа двух роутеров одновременно без разделения во времени - очень плохая идея.
Поскольку один роутер по отношению к другому будет выступать источником шума.
Тут надо искать дургие пути, например включить с роутерами суточные реле, тогда один
роутер будет работать в сети 12 часов, а остальные 12 часов при помощи реле будет включен второй роутер.