Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проект электроснабжения дома на 70 квартир
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Многоквартирный дом


rplay
Проект электроснабжения (силовое электрооборудование, электрическое освещение) небольшого 5-ти этажного жилого дома на 70 квартир, разработанный с максимальной глубиной проектирования, с использованием всех соответствующих норм и правил.

Проект выполнен в системе AutoCAD DWG2000/2004/2007.


Содержит:
- общие данные;
- пояснительная записка;
- расчет электрических нагрузок;
- строительные задния на электрощитовую, ввод, молниезащиту и т.д.
- ВРУ. Схема электрическая принципиальная;
- щиты квартирные. Схема электрическая принципиальная. Уравнивание потенциалов;
- щиты освещения. Схема электрическая принципиальная;
- электрическое отопление подъездов. Схема электрическая принципиальная управления;
- планы распределительной, группой и розеточной сети;
- заземление. Уравнивание потенциалов;
- молниезащита;
- спецификация оборудования, изделий и материалов.

Скачать файл «Проект электроснабжения дома на 70 квартир» >>>
savelij®
Это курсовая работа?... icon_wink.gif
После первой же страницы с расчётами заказчик застрелится...
На газифицированный 70ти квартирный дом нехилую мощность запросили.
Цитата
По дому в целом для квартир Р =70х7.8=546 кВт, Р =0.8х546=436.8 кВт.

Стоит повнимательнее таблицы СП31 посмотреть.
Может тогда и окончательная цыферка в 280 кВт значительно уменьшится.
getmen
Помогите молодому проектировщику мне необходимо выбрать шкаф учета в нем разместить счетчик меркурий, 3 трансформатора тока и автоматический выключатель ВА 88-33 3Р 160А, какие у этого шкафа должны быть габариты что бы это все туда вместить?
Pantryk
В домах учет располагают на вводных панелях. Стандартные вводные панели уже имеют место для счетчиков.
с2н5он
а в чем проблема? смотрите габариты, выбираете тот же ЩРН
getmen
Этот щит мне необходимо разместить в РУ-0,4 ТП 10/0.4 по тех условию, вот поэтому и спрашиваю какие габариты надо брать
NikELektrik
На такой же дом, 5-ти этажный и 4-х подъездный, на ВРУ устанавливал напольный шкаф ЩМП-18.6.4 74 У2 IP54. Всё отлично и свободно влазит. Т.е. в моем случае: вводной разъединитель - предохранители - шины - отходящие АВ на подъезды, + место под ТТ и счетчик.
Лучше выбирать с запасом, тем более вводной, кабели не малые на вводах, гнутся плохо, а в большом шкафу есть где им развернуться.
Можно и пониже шкаф ЩМП-16.6.4 74 У2 IP54, установить на швеллеры или кирпичную кладку.
Pantryk
Если у вас это в ТП, то почему трансформаторы тока там должны быть? Вы хотите из панели отходящий кабель завести в ваш щит, а потом вывести обратно? Может для трансформаторов тока есть место в распределительной панели? Тогда в щите остаются только счетчики и испытательные колодки. Еще не понятно зачем вам в щите учета автомат.