Stas_Kiev
Здравствуйте форумчане. Имеется столбовая ТП с трансом 10/0.4 кВ на 63 кВа на участке соседа. В ЩТП стоит счетчик, рубильник, вводной автомат. Все опломбировано РЭсом. Необходимо подключится к этой ТП. Как правильно сделать подключение к трансу - напрямую к выводам транса или только через ЩТП соседа?
Shturman1
как вариант от верхних губок рубильника соседа который стоит перед соседским счетчиком.
с2н5он
Правильно - это обратиться в РЭС за ТУ
Stas_Kiev
к соседу в ЩТП присоединятся вообще не хочется. ТП частная.
с2н5он
Не знаю как на Украине, в РФ точку подключения определяет сетевая организация
Stas_Kiev
спасибо. ТУ и бюрократией будет заниматься человек заказчика.
Stas_Kiev
узнал как должно быть. один частный транс - один счетчик. больше не ставят. все отношения с хозяином ТП. рэс не при делах.